791891
山登絕頂人為峰
級別: 略有小成
|
根據樓上各位的解釋,我的理解如下: 3相接法 I=P/1.732/380 單相接法 I=P/220 |
---|---|
|
brian
起昇電控工作室
級別: 工控俠客
|
老哥!你有點抓不到重點: 三相接法:I=P/1.732/V<----不事380這種定電壓 單向接法:I=P/V 你如果拿鉤表鉤到總電源線是照算法上的相電流,實際線電流在多組負載部份可能因為結線部份會造成量起來不一樣,相差問題所以基礎觀念要清楚才不會被混淆. |
|
---|---|---|
|
weilinyi
級別: 工控俠客
|
加熱管的電流計算 現遇到以下情況: 負載為電加熱管。 3相380V 12KW,估算電流25A,按32A選的電氣材料,結果測得實際每相的電流為15A左右。 單項220V 3KW, 共12支,總功率36KW,按3相星形連接,估算電流70A,按80-90A選的電氣材料,結果測得實際每相的電流為18A左右。 為什么實際電流這么小?與電動機的估算不一樣。 對于加熱的設備,電流值該如何估算? 12kw為三相總功率,分3相后4KW/相,根據公式1KW電流I=1000/380=2.63A再乘以4KW就=10.53A,因三相380V的接線均為三角行聯接所以再乘以1.732=18.23A,由于加工發熱管時功率有一定的偏差或現場實際電壓(偏低370V或偏高390V)的影響而對實際電流的變化偏小或偏高。15A也算正常。 根據公式1KW電流I=1000/220=4.54A,再乘以4KW=18.18A 18A肯定沒問題 書上公式不會錯,不知是老師沒教好,還是你沒記好。 配電源線更有學問啦!如容性負載、感性負載、阻性負載、 |
---|---|
|
sunnjh
專業生產:數控機床、微特電機、伺服電機
級別: 略有小成
|
電阻加熱計算電流時功率因素為1來計算,而電機計算電流時功率因素一般是小于1的。 二者計算方法不同。 |
---|---|
|
wanjianhua
級別: *
|
我是搞電加熱的,一般電加熱是純電阻,COS等于一,電動機COS小于一,電動機電流就比加熱管大。 |
---|---|
|