樓主  發表于: 2010-11-09 12:31
現遇到以下情況:
負載為電加熱管。
3相380V   12KW,估算電流25A,按32A選的電氣材料,結果測得實際每相的電流為15A左右。
單項220V   3KW,  共12支,總功率36KW,按3相星形連接,估算電流70A,按80-90A選的電氣材料,結果測得實際每相的電流為18A左右。
為什么實際電流這么小?與電動機的估算不一樣。
對于加熱的設備,電流值該如何估算?
wanjianhua
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wanjianhua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-10 20:48
我是搞電加熱的,一般電加熱是純電阻,COS等于一,電動機COS小于一,電動機電流就比加熱管大。

主站蜘蛛池模板: 成年人免费观看| 成人高辣h视频一区二区在线观看| 国产一二三区视频| 韩国女主播一区二区视频| 日韩欧美中文字幕出| 久草色视频| 啊哈~嗯哼~用力cao我小说| 免费看成人毛片日本久久| 国产成人在线视频| www一级片| 色琪琪原网站亚洲香蕉| 女仆色网址| 成人欧美一区二区三区白人| 精品美女国产互换人妻| 无限国产资源| 日本漫画无翼乌| 国产宅男| 俄罗斯妈妈235| 午夜影院h| 忘忧草在线社区WWW日本-韩国| 继的朋友无遮漫画免费观看73| 国产亚洲99影院| 亚洲丁香网| 美女被的视频| 美女大逼逼| 国产午夜精品久久理论片小说| 韩国女主播一区二区视频| 美女无遮挡| 亚洲 在线 日韩 欧美| 日韩二区三区| 国内精品久久久久小说网 | 久久无码AV亚洲精品色午夜麻豆| 日本在线视频免费看| 免费一区二区视频| 久热这里只有精品99国产6| 国产欧美日韩在线播放 | 黄瓜视频导航| 久久高清一级毛片| 无码一区二区三区视频| 忘忧草高清| 日韩欧美一卡二区|