現遇到以下情況:
負載為電加熱管。
3相380V   12KW,估算電流25A,按32A選的電氣材料,結果測得實際每相的電流為15A左右。
單項220V   3KW,  共12支,總功率36KW,按3相星形連接,估算電流70A,按80-90A選的電氣材料,結果測得實際每相的電流為18A左右。
為什么實際電流這么小?與電動機的估算不一樣。
對于加熱的設備,電流值該如何估算?
超級大白兔
活到老,學到老!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 688 點
下載積分: 6074 分
在線時間: 169(小時)
注冊時間: 2010-07-13
最后登錄: 2021-12-06
查看超級大白兔的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-09 12:47
12KW是三相總功率,而單相是12KW除3=4KW,因此實際單相電流為4000/220=18A.
3000/220=14A再乘以4=56A為一相電流!
791891
山登絕頂人為峰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 200 個
工控威望: 397 點
下載積分: 2463 分
在線時間: 200(小時)
注冊時間: 2007-11-12
最后登錄: 2025-06-02
查看791891的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-11-09 13:22
一樓的,關于“3000/220=14A再乘以4=56A為一相電流!”,56A是接成單項36KW的電流了?
[ 此帖被791891在2010-11-09 18:42重新編輯 ]
a271156864
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 664 個
工控威望: 700 點
下載積分: 22438 分
在線時間: 680(小時)
注冊時間: 2008-04-28
最后登錄: 2019-12-16
查看a271156864的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-11-09 14:53
1KW電流為  1。5到1。7  經驗總結 絕對的不會錯!~!按公式算 怎么死的都不知道  那樣成本要高的多!
a271156864
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 664 個
工控威望: 700 點
下載積分: 22438 分
在線時間: 680(小時)
注冊時間: 2008-04-28
最后登錄: 2019-12-16
查看a271156864的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-11-09 14:54
為Y接法!
qinshengyue
是我,別開槍!
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 808 個
工控威望: 1216 點
下載積分: 31304 分
在線時間: 1234(小時)
注冊時間: 2009-04-09
最后登錄: 2025-02-26
查看qinshengyue的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-11-09 16:00
引用
引用樓主791891于2010-11-09 12:31發表的 加熱管的電流計算 :
現遇到以下情況:
負載為電加熱管。
3相380V   12KW,估算電流25A,按32A選的電氣材料,結果測得實際每相的電流為15A左右。
單項220V   3KW,  共12支,總功率36KW,按3相星形連接,估算電流70A,按80-90A選的電氣材料,結果測得實際每相的電流為18A左右。
為什么實際電流這么小?與電動機的估算不一樣。
.......

電加熱管不同于電機(感性負載)
電加熱管是阻性負載,電流不能按2倍功率來估算!I=1000P/(1.732*380)=1.5P(阻性加熱器功率因數為1 )
故12000/(1.732*380)=18A
791891
山登絕頂人為峰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 200 個
工控威望: 397 點
下載積分: 2463 分
在線時間: 200(小時)
注冊時間: 2007-11-12
最后登錄: 2025-06-02
查看791891的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-11-09 16:00
功率36KW,按3相星形連接的那套設備,我按80A選型。結果老板說我選小了,還被他改為100A的
qinshengyue
是我,別開槍!
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 808 個
工控威望: 1216 點
下載積分: 31304 分
在線時間: 1234(小時)
注冊時間: 2009-04-09
最后登錄: 2025-02-26
查看qinshengyue的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-11-09 16:12
引用
引用第6樓791891于2010-11-09 16:00發表的  :
功率36KW,按3相星形連接的那套設備,我按80A選型。結果老板說我選小了,還被他改為100A的

老板說了算,以老板的為準。就怕選的合適,他說大了!
工控天地
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 353 個
工控威望: 601 點
下載積分: 2238 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2008-03-16
最后登錄: 2025-06-16
查看工控天地的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-11-09 16:20
你記住電加熱,每千瓦乘以1.5倍沒錯的;12kw*1.5=18A
791891
山登絕頂人為峰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 200 個
工控威望: 397 點
下載積分: 2463 分
在線時間: 200(小時)
注冊時間: 2007-11-12
最后登錄: 2025-06-02
查看791891的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-11-09 18:32
7樓說得對,老板說了算,以老板的為準。就怕選的合適了,結果他說大了!
天涯浪子李文
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看天涯浪子李文的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2010-11-09 20:18
為了省事呢  我建議按2倍選材料 大點好啊 就算短路也不會燒電線 不過空開還是得選下限為妙  呵呵
brian
起昇電控工作室
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 757 個
工控威望: 4448 點
下載積分: 4331 分
在線時間: 3017(小時)
注冊時間: 2008-01-25
最后登錄: 2025-07-18
查看brian的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2010-11-10 08:07
引用
引用第6樓791891于2010-11-09 16:00發表的  :
功率36KW,按3相星形連接的那套設備,我按80A選型。結果老板說我選小了,還被他改為100A的

兄弟阿!電熱總功率不變,不論什麼電壓接法只有電流的大小差異,36kw/220v/1.732=94.4,你老板的選擇沒錯,如果以負載功率只能用再最大80%時應該選容量在120a的設備.
微信:brianlee1976
~~業餘打工仔~~
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 亚洲AV无码偷拍在线观看 | 天美蜜桃精东乌鸦传媒 | 91国内精品线免费播放 | 嫩草视频在线观看免费 | 日韩精品亚洲专区在线影视 | 国产资源中文字幕 | 欧美区一区 | 国产福利一区二区精品视频 | 二次元美女挤奶漫画 | 欧美日韩一区二区三区免费 | 轻轻色在线视频中文字幕 | 倩女还魂在线观看完整版免费 | 亚洲欧美在线免费 | 暖暖在线精品日本中文 | 久久青青草原 | 高清欧美videossexo免费 | 日韩精品一二三区 | 亚洲AV 中文字幕 国产 欧美 | 久久久久久免费观看 | 欧美色成人tv在线播放 | 色国产精品 | 色8 | 久久精品一区二区三区资源网 | 三级全黄的视频 | 青青草99久久精品国产综合 | 日韩在线观看网站 | 69天堂网| 艾秋果冻麻豆老狼 | 香蕉成人999视频 | 国产精品久久国产精品99盘 | 国内精品久久久久影院男同志 | 国产亚洲高清国产拍精品 | 福利片福利一区二区三区 | 国产一级免费片 | 国产欧美日韩综合二区三区 | 边吃胸边膜下刺激免费男对女 | 校花被强迫np肉高h 校服下的白嫩小乳尖h1v1 | 国产日韩精品一区二区在线观看播放 | 亚洲成在人网站天堂一区二区 | 艾秋麻豆果冻传媒老狼仙踪林 | 精品久久国产 |