我用PLC控制伺服,并且接了伺服定位完成信號。
在實際中偶爾會出現位置偏差的情況。偏差頻率不定,有時幾分鐘一次,有時一天都沒事。
比如PLC已發完1000個脈沖,可電機停止在不等于1000脈沖的位置,而且定位完成信號已經接通,位置偏差后造成下一步動作報警。


問題:

1  伺服電機未移動到上位機脈沖個數怎么會停止轉動?

2   定位完成信號又怎么會接通了呢?

3   怎樣知道伺服電機確實走到了目標位置?

現在一直在找這個問題。

(歐姆龍CP1E      松下A5伺服。)

以前用臺達伺服,監控反饋脈沖很直觀,松下A5反饋脈沖看不懂。

pr0.08    旋轉一圈的指令脈沖數: 設為2000
pr0.11   每旋轉一圈的輸出脈沖數:設為2000
pr5.03=0
監控反饋脈沖時完全與指令脈沖數不一樣。

先按3樓講的慢慢處理吧。
[ 此帖被791891在2013-10-26 10:46重新編輯 ]
huamantang
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 339 個
工控威望: 545 點
下載積分: 1835 分
在線時間: 285(小時)
注冊時間: 2010-01-08
最后登錄: 2025-07-08
查看huamantang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-25 17:27
建議樓主監控一下A5接收到的脈沖數,應該是脈沖發送數和實際接收數有差異
xghjiayou
xghjiayou
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 300 個
工控威望: 4144 點
下載積分: 35724 分
在線時間: 655(小時)
注冊時間: 2009-06-25
最后登錄: 2025-07-05
查看xghjiayou的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-10-25 20:22
電機太小了!
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2870 個
工控威望: 4501 點
下載積分: 222313 分
在線時間: 3239(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2025-07-08
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-10-25 20:38
問題有好多!!1:脈沖電源問題,即脈沖電源電壓不穩定。2:配線問題,即走線不規范存在干擾。3:電機選型問題,即電機功率選擇過小。
以上意見僅供參考!!!!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(791891) 熱心助人!
  • 熱烈歡迎光臨工控自動化小店!
    銷售二手拆機工控商品,多類型品牌I0接線端子臺、PLC 、觸摸屏、伺服、步進、變頻器、3相固態SSR調壓調功模塊。
    http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
    xieqingchang
    虛心與你交流共同進步
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 86 個
    工控威望: 232 點
    下載積分: 3848 分
    在線時間: 131(小時)
    注冊時間: 2013-08-10
    最后登錄: 2016-09-09
    查看xieqingchang的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2013-10-25 20:50
    樓主說的對
    yuewuhe
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 403 個
    工控威望: 1989 點
    下載積分: 9355 分
    在線時間: 200(小時)
    注冊時間: 2013-07-27
    最后登錄: 2025-06-27
    查看yuewuhe的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2013-10-25 20:58
    路過學習了,謝謝大家的經驗分享!
    791891
    山登絕頂人為峰
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 200 個
    工控威望: 397 點
    下載積分: 2463 分
    在線時間: 200(小時)
    注冊時間: 2007-11-12
    最后登錄: 2025-06-02
    查看791891的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2013-10-26 10:35
    以前用臺達伺服,監控反饋脈沖很直觀,松下A5反饋脈沖看不懂。

    pr0.08  旋轉一圈的指令脈沖數設為2000
    pr0.11 每 旋轉一圈的輸出脈沖數設為2000
    監控反饋脈沖時完全與指令脈沖數不一樣。

    先按3樓講的慢慢處理吧。

    主站蜘蛛池模板: 五月天婷婷亚洲 | 男男gaygays国内| gogort99人体专业网站 | 日本久久啪啪婷婷激情五月 | 亚洲v日韩v欧美在线观看 | 日本高清在线精品一区二区三区 | 久久亚洲精选 | 色图大全 | 欧美三级一区 | 99午夜高清在线视频在观看 | 香蕉eeww99国产精品 | 国产99在线观看 | 男同志与动人物zozotv | 国产精品主播在线 | 春宵福利网站在线观看 | 久久久96| 2012年免费中文视频 | 亚洲欧洲网站 | 色综合图区 | 国产在线观看91精品一区 | 美女的让男人桶爽网站 | 亚洲黄色片免费看 | 日韩亚洲人成在线 | anal22日本人视频 | 九九精品视频在线观看 | 日韩经典在线 | ai换脸明星造梦工厂忘忧草 | 国产精品免费aⅴ片在线观看 | 国产午夜大片 | 猫咪av | 欧美福利二区 | 青青在线视频观看 | 美女毛片老太婆bbb80岁 | 狠狠澡| 日韩综合一区 | 无遮18禁在线永久免费观看挡 | 污软件在线观看 | 女性性色生活片免费观看 | 金莲你下面好紧夹得我好爽 | 操国产美女 | 日本偷拍xxxxxxww|