我用PLC控制伺服,并且接了伺服定位完成信號。
在實際中偶爾會出現位置偏差的情況。偏差頻率不定,有時幾分鐘一次,有時一天都沒事。
比如PLC已發完1000個脈沖,可電機停止在不等于1000脈沖的位置,而且定位完成信號已經接通,位置偏差后造成下一步動作報警。


問題:

1  伺服電機未移動到上位機脈沖個數怎么會停止轉動?

2   定位完成信號又怎么會接通了呢?

3   怎樣知道伺服電機確實走到了目標位置?

現在一直在找這個問題。

(歐姆龍CP1E      松下A5伺服。)

以前用臺達伺服,監控反饋脈沖很直觀,松下A5反饋脈沖看不懂。

pr0.08    旋轉一圈的指令脈沖數: 設為2000
pr0.11   每旋轉一圈的輸出脈沖數:設為2000
pr5.03=0
監控反饋脈沖時完全與指令脈沖數不一樣。

先按3樓講的慢慢處理吧。
[ 此帖被791891在2013-10-26 10:46重新編輯 ]
xieqingchang
虛心與你交流共同進步
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 232 點
下載積分: 3848 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2013-08-10
最后登錄: 2016-09-09
查看xieqingchang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-25 20:50
樓主說的對

主站蜘蛛池模板: 免费yjsp妖精com| 国产精品久久一区 | 国产午夜精品一区二区三区不卡 | 精品国产区一区二区三区在线观看 | 激情视频激情小说 | xxxx性欧美极品另类 | 成人国产在线视频 | 99国产小视频 | 欧美爽妇 | 色啪久久婷婷综合激情 | 很很草 | 91理论片午午伦夜理片久久 | 欧美色图日韩色图 | 亚洲高清影院 | 日韩在线一区 | 国产一级真人毛爱做毛片 | 免费看隐私美女 | 手机看片日韩1024你懂的首页 | 欧美洲大黑香蕉在线视频 | 九九大香尹人视频免费 | 日本最大的黄色网站 | poronovideos极度变态 | 四虎永久免费地址在线观看 | 亚洲国产成人久久精品影视 | www.精品视频 | 99久久精品国产片久人 | 男同志与动人物zozotv | 国产一区二区三区在线观看视频 | 亚飞与亚基高清国语在线观看 | 99热在线免费观看 | 3p文两男一女办公室高h | 日本高清在线播放 | 肉蒲在线观看 | 国产精品久久久久久影视 | 日韩一本在线 | 免费黄色网站视频 | 韩国黄色片网站 | av魔镜收集号 | 996热精品视频在线观看 | 国产伦精品一区二区三区免费观看 | 欧美交换乱理伦片120秒 |