一区二区三区成人-一区二区三区www-一区二区三区 日韩-一区二区日韩欧美-一区二区日韩精品中文字幕-一区二区日韩

791891
山登絕頂人為峰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 200 個
工控威望: 397 點
下載積分: 2463 分
在線時間: 200(小時)
注冊時間: 2007-11-12
最后登錄: 2024-12-12
查看791891的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-10-25 15:33
我用PLC控制伺服,并且接了伺服定位完成信號。
在實際中偶爾會出現位置偏差的情況。偏差頻率不定,有時幾分鐘一次,有時一天都沒事。
比如PLC已發完1000個脈沖,可電機停止在不等于1000脈沖的位置,而且定位完成信號已經接通,位置偏差后造成下一步動作報警。


問題:

1  伺服電機未移動到上位機脈沖個數怎么會停止轉動?

2   定位完成信號又怎么會接通了呢?

3   怎樣知道伺服電機確實走到了目標位置?

現在一直在找這個問題。

(歐姆龍CP1E      松下A5伺服。)

以前用臺達伺服,監控反饋脈沖很直觀,松下A5反饋脈沖看不懂。

pr0.08    旋轉一圈的指令脈沖數: 設為2000
pr0.11   每旋轉一圈的輸出脈沖數:設為2000
pr5.03=0
監控反饋脈沖時完全與指令脈沖數不一樣。

先按3樓講的慢慢處理吧。
[ 此帖被791891在2013-10-26 10:46重新編輯 ]
yuewuhe
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 401 個
工控威望: 1987 點
下載積分: 9251 分
在線時間: 198(小時)
注冊時間: 2013-07-27
最后登錄: 2024-12-23
查看yuewuhe的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-25 20:58
路過學習了,謝謝大家的經驗分享!

主站蜘蛛池模板: 亚洲精品91香蕉综合区 | 亚洲AV 无码AV 中文字幕 | 极品久久 | 好大好硬快点好爽公 | 91免费高清视频 | 性奶乳妇 | 掀开奶罩边躁狠狠躁软学生 | 国产一区二区三区欧美精品 | 精品AV无码一二三区视频 | 日本免费高清在线 | 日韩亚洲国产欧美精品 | 男女男在线精品网站免费观看 | 亚洲精品久久久WWW游戏好玩 | 香蕉视频在线观看网址 | 干美女在线视频 | 亚洲国产综合久久精品 | 午夜香蕉成视频人网站高清版 | 久久久精品日本一区二区三区 | 男人操美女逼视频 | 日韩亚洲欧美一区二区三区 | 精品国产福利片在线观看 | 无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡 | 青青青青青国产免费手机看视频 | 我的漂亮朋友在线观看全集免费 | 无码AV免费精品一区二区三区 | 大学生按摩黄a级中文片 | 欧美激情影音先锋 | 德国高清freexxxx性 | 欧美美女被爆操 | 四虎免费影院4hu永久免费 | 星星动漫无删减在线观看 | 免费看隐私男生网站 | 日韩精品一区二区三区视频 | 亚洲午夜久久久久久91 | 99在线在线视频免费视频观看 | 国产精品麻豆99久久 | 成年极品漫画在线观看 | 无码精品一区二区三区免费视频 | 亚洲四虎 | 欧美日韩第二页 | 99综合在线 |