12樓  發表于: 2016-04-12 21:00
共地點的問題
sbyygyfn
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 141 點
下載積分: 313 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2015-08-13
最后登錄: 2024-02-24
查看sbyygyfn的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2016-04-12 22:30
引用
引用第10樓leechengyu于2016-04-11 13:56發表的  :
FX1N 輸入公共端標示是 COM 還是 S/S ?如果是COM 則只能接0V~

是COM,我的光電都是NPN的。接了0V那不是全都要換成PNP的了
現在問題到是解決了,就是還沒有找到問題答案,我買了一個RS232的通訊塊裝上了,沒有用開關電源上的電的,就取的PLC上的輸出24V,不敢去試開關電源上的電了
[ 此帖被sbyygyfn在2016-04-12 22:38重新編輯 ]
lzmtxp99
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 491 個
工控威望: 707 點
下載積分: 1866 分
在線時間: 508(小時)
注冊時間: 2010-12-16
最后登錄: 2024-07-25
查看lzmtxp99的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2016-04-13 08:54
建議你好好看看FX1N的三菱自帶的那本小書,里面有對光電,光纖感應器之類的接公共端的,我是知道FX1S輸入公共端一定是接0V的,不然觸摸屏不單獨供電的話,一定會燒,
leechengyu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 221 點
下載積分: 700 分
在線時間: 378(小時)
注冊時間: 2015-10-17
最后登錄: 2025-01-09
查看leechengyu的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2016-04-14 10:43
引用
引用第13樓sbyygyfn于2016-04-12 22:30發表的  :

是COM,我的光電都是NPN的。接了0V那不是全都要換成PNP的了
現在問題到是解決了,就是還沒有找到問題答案,我買了一個RS232的通訊塊裝上了,沒有用開關電源上的電的,就取的PLC上的輸出24V,不敢去試開關電源上的電了


根據網上的資料,FX1N有分世界版與日本版,世界版輸入公共端標示S/S,NPN & PNP都可用;日本版輸入公共端標COM,只能接NPN,COM點只能接0V來讓外部電源與PLC內部電源同準位~
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9690 個
工控威望: 8588 點
下載積分: 16765 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-01-24
查看ymmfa的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2016-04-18 00:45
通訊線要加電阻。看文檔: MCGS與FX連接注意事項.doc (246 K) 下载次数:53
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
劉永
不知道誰是高手,我還在學習
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 395 個
工控威望: 563 點
下載積分: 2071 分
在線時間: 529(小時)
注冊時間: 2010-10-02
最后登錄: 2025-01-25
查看劉永的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2016-04-18 06:57
你要看看PLC電源輸出負載功率,可不可以帶那么多東西。一般我們都另外加電源。
空氣分離、PSA制氧機、制氮機 制造、維修

QQ980347789
liuqiang0409
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 124 點
下載積分: 990 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2015-06-02
最后登錄: 2024-06-20
查看liuqiang0409的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2016-04-19 10:21
我也在用昆侖通泰的屏,目前沒有問題
lu831226
代理施耐德西門子等品牌的元件!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 312 個
工控威望: 541 點
下載積分: 2493 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2011-04-03
最后登錄: 2020-09-26
查看lu831226的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2016-04-19 16:50
三菱的PLC的輸入COM端實際是跟三菱自帶的0V是通的,所以輸入端如果加了外部電源的0V,那么有可能會造成輸出一個48v 的電壓!
[ 此帖被lu831226在2016-04-19 16:56重新編輯 ]
QQ32135553
suzd
做男人就要對自已狠一點
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 125 點
下載積分: 2297 分
在線時間: 507(小時)
注冊時間: 2011-01-23
最后登錄: 2025-01-31
查看suzd的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2016-08-08 11:55
我也是遇到同樣問題,但用的屏是LEVI700LK,后來把屏換成威綸屏就好了。
宋志揚
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 626 點
下載積分: 19173 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2022-07-01
查看宋志揚的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2016-08-08 14:18
這是屏的問題,換個屏就好了,要么就給屏單獨供電
xingzb2
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 692 個
工控威望: 1014 點
下載積分: 1358 分
在線時間: 933(小時)
注冊時間: 2015-07-11
最后登錄: 2025-01-27
查看xingzb2的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2016-08-08 19:30
引用
引用第20樓suzd于2016-08-08 11:55發表的  :
我也是遇到同樣問題,但用的屏是LEVI700LK,后來把屏換成威綸屏就好了。

我用的LEVI700LK都沒問題的(PLC是3u 1n多個) ,通訊線是經銷商提供的,
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go

主站蜘蛛池模板: 国产大乳美女挤奶视频 | 免费观看美女被cao视频 | 午夜精品国产自在现线拍 | 农夫成人网 | 男人在线网址 | 亚洲AV久久无码精品九号软件 | 99re这里只有精品视频在线观看 | 俺去俺来也www色官网免费的 | 午夜神器老司机高清无码 | 亚洲高清视频在线观看 | 午夜福利电影网站鲁片大全 | 精品国产免费第一区二区三区日韩 | 97秋霞| 超碰av| 美女扒开屁股 | chinesexxxxhd人妖 chinesespanking调教 | 亚洲免费在线看 | 成人精品亚洲 | 奇米影视先锋 | 日本一道一区二区免费看 | 波多野结衣之高校教师 | 日韩 国产 欧美 | 日韩欧美在线视频一区二区 | 王小军怎么了最新消息 | 99热这里有免费国产精品 | 亚洲品质自拍视频 | 国产精品成人网红女主播 | 人人人人看人人人做人人 | 午夜办公室 | 日韩 视频在线播放 | 动漫美女3d被爆漫画 | 成人免费片 | 国产精品久久久久久久久久久久久久 | 日本国产一区二区三区 | 无人影院在线播放视频 | 99热国产在线 | 久久国产乱子伦免费精品 | 日韩欧美一区二区三区免费观看 | 韩国一大片a毛片女同 | 欧美久久久久久久一区二区三区 | 色偷偷亚洲综合网亚洲 |