sbyygyfn
級別: 探索解密
|
可以確的是連線沒問題,電壓正常,換了一臺PLC,觸摸屏單獨給電源時可以正常使用。和PLC輸入輸出公共端用一個電源連不上了第二臺也報廢了 |
---|---|
|
sbyygyfn
級別: 探索解密
|
輸入輸出接的繼電器,和磁性開關,到是想到過加2K的電阻,可連接線買屏時帶的,那不是還要剪斷加,前面一臺機器也是這沒有加電阻可以用的,二臺都廢了,第三臺我該怎么試啊,大神們,支個招啊! |
---|---|
|
sbyygyfn
級別: 探索解密
|
24V負極。 |
---|---|
|
sbyygyfn
級別: 探索解密
|
知道是什么原因造成這樣的么 |
---|---|
|
sbyygyfn
級別: 探索解密
|
是COM,我的光電都是NPN的。接了0V那不是全都要換成PNP的了 現在問題到是解決了,就是還沒有找到問題答案,我買了一個RS232的通訊塊裝上了,沒有用開關電源上的電的,就取的PLC上的輸出24V,不敢去試開關電源上的電了 [ 此帖被sbyygyfn在2016-04-12 22:38重新編輯 ] |
---|---|
|