一区二区三区成人-一区二区三区www-一区二区三区 日韩-一区二区日韩欧美-一区二区日韩精品中文字幕-一区二区日韩

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
ctz556
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 191 點
下載積分: 1229 分
在線時間: 121(小時)
注冊時間: 2013-11-25
最后登錄: 2023-08-07
查看ctz556的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-05-15 22:35
急停按鈕外部接線常閉,PLC線圈常開,這應該是大家公認的設計。但是我一直有個疑惑,蘑菇頭急停按鈕接線時應為是接成按下開關時設備停止運行呢,還是應該接成順時針旋轉開關彈起時設備停止運行?(按下常閉還是彈起常閉?)
我看了一下廠里面購買的一臺設備以及一臺請電工接線的設備,這種蘑菇頭按鈕都接成了按下時設備停止運行。但是我感覺這種接線方法和“失效安全”的原則有點不相符。如果按鈕的自鎖機構“失效”了,那么按下按鈕后無法自鎖,按鈕又彈起那設備就會停不下來(除了用手按著開關不放),而這種情況也確實發生過。
雖然按一下開關比轉動一下開關(操作)更容易,但我覺得“失效安全”這才是最基本的原則,所以最近我自己接線的幾臺設備,這種蘑菇頭急停按鈕我都接成了按下時設備運行,彈起時設備停止。(觸點按下閉合,彈起斷開)
本人有點強迫癥,說說你們的接法,歡迎討論。
892777011
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 213 個
工控威望: 334 點
下載積分: 1052 分
在線時間: 181(小時)
注冊時間: 2014-06-24
最后登錄: 2021-11-21
查看892777011的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-15 22:47
急停按下后設備就已經斷電或復位了,再次接通也只是在初始狀態,并不會繼續動作,再次按下啟動后才會繼續動作,樓主要是不放心的話可以加個繼電器自鎖,我這邊急停都是和主電源接觸器自鎖,按下急停后設備斷電,按下啟動后才會通電
chenshiji618
我就是我不一樣的煙火 我自己看了都上火!
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 841 個
工控威望: 9053 點
下載積分: 2528 分
在線時間: 518(小時)
注冊時間: 2011-07-02
最后登錄: 2025-06-07
查看chenshiji618的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-05-15 23:05
急停按鈕必須是常閉點
xiexonghui
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 265 點
下載積分: 6980 分
在線時間: 220(小時)
注冊時間: 2012-11-30
最后登錄: 2025-03-24
查看xiexonghui的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-05-15 23:14
一般是按下急停,這樣既符合人們的操作習慣,又符合人的本能,為了安全可以加安全繼電器或安全PLC
weisongyuan
永遠年輕
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 616 個
工控威望: 10152 點
下載積分: 10573 分
在線時間: 512(小時)
注冊時間: 2013-08-13
最后登錄: 2025-07-08
查看weisongyuan的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-05-16 05:44
急停按鈕在繼電接觸器電路用常閉點的必須的,但在PLC使用常開觸點對程序的編寫更有利,在操作按下按鈕急停符合正常的思維,操作也更快捷。在編程時用急停按鈕的常開,在程序中使用急停的常閉觸點也符合人的一般思維方式
永遠年輕
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1208 個
工控威望: 1753 點
下載積分: 7586 分
在線時間: 583(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2025-07-07
查看sanlihu的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-05-16 08:57
按下急停,這樣既符合人們的操作習慣,又符合人的本能。急停松開后,設備也是不能運行的。這也是要保證的。
吉圓電氣 QQ751673698
deeply
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 169 個
工控威望: 298 點
下載積分: 3070 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2011-09-02
最后登錄: 2025-06-08
查看deeply的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-05-16 10:26
蘑菇頭的急停按鈕設計的時候就是按下就急停的,想想緊急情況是直接按下去方便還是扭方便呢?對于失效安全,急;芈吩O計就應該是按下急停之后設備就停止了,急停松開機器要復位才能動作,這個不沖突的
bg4igy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 292 點
下載積分: 1156 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2011-10-27
最后登錄: 2025-07-03
查看bg4igy的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-05-16 11:15
我公司進口的美國設備,急停按鈕的常閉和常開都在使用,包括安全門的安全開關,常閉和常開都接入PLC,就是防止一個觸點出現故障,不起保護作用。
zhtokokk
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 522 個
工控威望: 833 點
下載積分: 59900 分
在線時間: 396(小時)
注冊時間: 2015-03-23
最后登錄: 2025-04-01
查看zhtokokk的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-05-16 19:41
         蘑菇頭急停按鈕,彈起來是通的,拍下去是斷開的。符合客觀情況,緊急時,一掌拍下去就斷開。
靜芳
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 957 個
工控威望: 3036 點
下載積分: 3301 分
在線時間: 205(小時)
注冊時間: 2010-02-05
最后登錄: 2025-07-06
查看靜芳的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2015-05-16 21:52
你接常閉不就得了?既然是緊急停止急停,你說是用力拍下去快還是旋動再放手彈起才停的快?
fangzhihua
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 156 個
工控威望: 2907 點
下載積分: 7298 分
在線時間: 340(小時)
注冊時間: 2013-11-20
最后登錄: 2025-06-27
查看fangzhihua的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2015-05-17 08:17
習慣操作拍下去比較快且方便;急停輸入按鈕接常開點,PLC觸點為常閉點;外接常閉點,PLC為常開點;程序設計啟動會自保,停止后不會自動啟動,只有重新啟動。
liyanjunx
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 164 個
工控威望: 296 點
下載積分: 6669 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2012-03-26
最后登錄: 2017-08-30
查看liyanjunx的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2015-05-17 08:59
磨菇頭急停按鈕的接線是接常閉觸點,在出現緊急情況時,按下就可以斷開,在PLC為常開點,程序設計啟動會自保,停止后不會自動啟動。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 性的张力 | 皇上好大好硬好涨好深好爽 | 欧美另类z0zxi| 国产精品调教 | 日本人妖在线 | 美女张开腿让我了一夜 | 国产成人影院在线观看 | 欧美激情影音先锋 | 美女用手扒自己下部 | 白鹿扒开内裤露出尿孔 | 性欧美xxxxxxx另类 | 美女污视频在线观看 | 天堂资源wwww在线看 | 久久午夜一区二区 | 狠狠色综合久久婷婷 | 亚洲激情婷婷 | 美国女孩毛片 | 四虎黄色网址 | 精品久久久久久国产 | 成人男女网免费 | 成人国产精品一区二区不卡 | 交换余生在线播放免费 | 欧美一区二区三区精品国产 | 日本黄大片影院一区二区 | 我年轻漂亮的继坶2中字在线播放 | 摸咪网在线影院在线观看 | 精品国产免费 | 女上男下gifxxoo动态视频 | 日本videohd18| 日本高清视频一区二区 | 亚洲天堂网站 | 国产aaaaa一级毛片 | 亚洲高清视频在线观看 | 亚洲 欧美 中文 日韩欧美 | 亚洲天堂中文字幕 | 91久久国产青草亚洲 | xxnx日本免费护士 | 99久在线 | 免费毛片 | 亚洲va欧美va天堂v国产综合 | 青青网在线视频 |