樓主  發表于: 2015-05-15 22:35
急停按鈕外部接線常閉,PLC線圈常開,這應該是大家公認的設計。但是我一直有個疑惑,蘑菇頭急停按鈕接線時應為是接成按下開關時設備停止運行呢,還是應該接成順時針旋轉開關彈起時設備停止運行?(按下常閉還是彈起常閉?)
我看了一下廠里面購買的一臺設備以及一臺請電工接線的設備,這種蘑菇頭按鈕都接成了按下時設備停止運行。但是我感覺這種接線方法和“失效安全”的原則有點不相符。如果按鈕的自鎖機構“失效”了,那么按下按鈕后無法自鎖,按鈕又彈起那設備就會停不下來(除了用手按著開關不放),而這種情況也確實發生過。
雖然按一下開關比轉動一下開關(操作)更容易,但我覺得“失效安全”這才是最基本的原則,所以最近我自己接線的幾臺設備,這種蘑菇頭急停按鈕我都接成了按下時設備運行,彈起時設備停止。(觸點按下閉合,彈起斷開)
本人有點強迫癥,說說你們的接法,歡迎討論。
zhtokokk
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 522 個
工控威望: 833 點
下載積分: 59900 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2015-03-23
最后登錄: 2024-12-17
查看zhtokokk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-16 19:41
         蘑菇頭急停按鈕,彈起來是通的,拍下去是斷開的。符合客觀情況,緊急時,一掌拍下去就斷開。

主站蜘蛛池模板: 四虎在线视频免费观看| 九九精品久久| 日韩黄色录像| 2015台湾永久免费平台| 欧美a大片| 精精国产www视频在线观看免费| 亚飞与亚基国语1080p在线观看| 楚乔传第二部全60集免费观看 | 成年人天堂| 啪啪免费网址| 青青色在线| 久久视频在线视频| 亚洲精品国产乱码AV在线观看| 啪啪链接| 91久久色| 亚洲天堂影院在线观看| 婷婷去我也去| 国产真实偷乱视频在线观看| 国产精品调教| 奇米小说| 水多多www视频在线观看高清| 午夜爱| 精品videoss另类日本| 九九久久国产| 亚洲欧美日韩中文字幕久久| 99久久精品国产一区二区| 成人aqq| 亚洲 欧美 国产 综合 在线| 美女脱了内裤让男生玩屁股 | 公交车强校花系列小说| 久久精品免视看国产| 男人操女生| 日本美女动态图片| 星空无限传媒视频在线观看视频| 日韩在线中文字幕| 美女的隐私视频免费看软件| 国内精品91最新在线观看| 91免费破解版| 久久免费国产视频| 国内外精品免费视频| h网站国产|