本人兩臺設備,一臺設備上一個PLC  224和一個TD400  ,不連接(通信)可以實現單獨控制,兩臺設備連起來,要求主機控制從機動作和數據計算顯示什么,各位大俠誰知道該怎么做,給小弟點經驗
lk546-工控
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 94 點
下載積分: 576 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2015-01-04
最后登錄: 2015-05-04
查看lk546-工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-04 11:07
可以走Modbus_RTU通訊,一主站一從站,西門子有相應的庫。連好后可以相互將對方地址當本地V區用。具體可以度娘
S7-200_Modbus通信.pdf
上機數據庫
自動機器
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 288 點
下載積分: 1041 分
在線時間: 1133(小時)
注冊時間: 2010-05-21
最后登錄: 2025-07-03
查看自動機器的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-01-04 11:10
西門子的多主PPI網絡,這樣用完全沒問題的,仔細檢查一下。
濟南電氣
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 390 點
下載積分: 11150 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2011-09-17
最后登錄: 2022-06-01
查看濟南電氣的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-01-04 13:35
剛剛看西門子自由口通信講座,有點了解,那能從主站的輸入信號控制從站的Q輸出嗎
這種程序一次沒做,求各位老師指點一下,給編寫思路或者程序例題什么的
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1208 個
工控威望: 1753 點
下載積分: 7586 分
在線時間: 583(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2025-07-06
查看sanlihu的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-01-04 19:25
講座講的很明白,主站讀寫兩指令
吉圓電氣 QQ751673698
hengliang289
出學留國
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 307 點
下載積分: 1118 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2012-11-30
最后登錄: 2024-03-01
查看hengliang289的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-01-05 09:24
如果距離近,建議用PPI通信,簡單明了,自由口通信有點麻煩,我給你一個PPI通信的程序,如果要自由口通信的程序也可以發給你
附件: PPI通信.rar (4 K) 下載次數:53
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
濟南電氣
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 390 點
下載積分: 11150 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2011-09-17
最后登錄: 2022-06-01
查看濟南電氣的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-01-06 09:59
謝謝5樓老師,我下載看看
濟南電氣
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 390 點
下載積分: 11150 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2011-09-17
最后登錄: 2022-06-01
查看濟南電氣的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-01-06 10:35
5樓老師,30米的距離可以用PPI通信方式嗎
lk546-工控
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 94 點
下載積分: 576 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2015-01-04
最后登錄: 2015-05-04
查看lk546-工控的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-01-08 14:04
PPI和Modbus都只是協議,而它們的物理連接方式都是RS485的,RS485的當然可以達到30M的距離
上機數據庫
濟南電氣
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 390 點
下載積分: 11150 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2011-09-17
最后登錄: 2022-06-01
查看濟南電氣的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2015-01-10 09:31
謝謝各位老師傾心的幫助,我已經弄懂兩臺S7-200PLC  PPI 通信啦;正在學習Modbus協議與第三方設備通訊問題,目前遇到的問題是,不知變頻器的數據怎么讀到PLC 來
hengliang289
出學留國
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 307 點
下載積分: 1118 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2012-11-30
最后登錄: 2024-03-01
查看hengliang289的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2015-01-10 11:33
引用
引用第7樓濟南電氣于2015-01-06 10:35發表的  :
5樓老師,30米的距離可以用PPI通信方式嗎

30米的距離應該可以,但是要注意走線的干擾,還有設置的波特率,波特率越高傳輸距離越短
濟南電氣
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 390 點
下載積分: 11150 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2011-09-17
最后登錄: 2022-06-01
查看濟南電氣的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2015-01-10 13:25
我用一根30米的電線是試了可以,但是兩個PLC是放在一起的,中間加了30米的線
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 星空无限传媒xk8046 | 亚洲第成色999久久网站 | 亚洲国产精品婷婷久久久久 | 好紧水好多 | 免费全看男女拍拍拍的视频 | 成人福利免费在线观看 | 国产v日韩v欧美v精品专区 | 精品视频在线观看免费 | 青青草原免费在线视频 | 啪哆哆 | 国产精品99精品久久免费 | 日本人泡妞18xxⅹ | 亚洲日韩精品欧美一区二区一 | 不良小说| 思思久久精品在热线热 | 久久精品麻豆国产天美传媒果冻 | 亚洲国产欧美在线成人aaaa | 国产免费小视频在线观看 | 丝袜兔女郎被啪在线观看91 | 扒开腚眼子视频大全 | 处女摘花视频 | 污污在线免费观看 | 日本成熟bbxxxxxxxx | 国产日韩欧美在线一二三四 | 奇米777四色精品综合影院 | 午夜精品国产 | 99色在线视频 | 国产精品一区二区三区免费 | 日本在线观看免费高清 | 鬼吹灯天星术在线高清观看 | 亚洲香蕉综合在人在线视看 | 精品在线小视频 | 美女的让男人桶爽30分钟的 | 99精品国产高清自在线看超 | 午夜一级免费视频 | 四虎精品永久免费 | 亚洲国产精品嫩草影院久久 | 精品视频日本 | 99久久精品免费看国产情侣 | 四虎地址 | 四虎影视在线影院在线观看观看 |