樓主  發表于: 2015-01-04 09:53
本人兩臺設備,一臺設備上一個PLC  224和一個TD400  ,不連接(通信)可以實現單獨控制,兩臺設備連起來,要求主機控制從機動作和數據計算顯示什么,各位大俠誰知道該怎么做,給小弟點經驗
lk546-工控
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 94 點
下載積分: 576 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2015-01-04
最后登錄: 2015-05-04
查看lk546-工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-04 11:07
可以走Modbus_RTU通訊,一主站一從站,西門子有相應的庫。連好后可以相互將對方地址當本地V區用。具體可以度娘
S7-200_Modbus通信.pdf
上機數據庫
自動機器
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 288 點
下載積分: 1041 分
在線時間: 1133(小時)
注冊時間: 2010-05-21
最后登錄: 2025-01-14
查看自動機器的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-01-04 11:10
西門子的多主PPI網絡,這樣用完全沒問題的,仔細檢查一下。
濟南電氣
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 390 點
下載積分: 11150 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2011-09-17
最后登錄: 2022-06-01
查看濟南電氣的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-01-04 13:35
剛剛看西門子自由口通信講座,有點了解,那能從主站的輸入信號控制從站的Q輸出嗎
這種程序一次沒做,求各位老師指點一下,給編寫思路或者程序例題什么的
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1197 個
工控威望: 1742 點
下載積分: 7563 分
在線時間: 579(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2025-01-15
查看sanlihu的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-01-04 19:25
講座講的很明白,主站讀寫兩指令
吉圓電氣 QQ751673698
hengliang289
出學留國
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 307 點
下載積分: 1118 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2012-11-30
最后登錄: 2024-03-01
查看hengliang289的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-01-05 09:24
如果距離近,建議用PPI通信,簡單明了,自由口通信有點麻煩,我給你一個PPI通信的程序,如果要自由口通信的程序也可以發給你
附件: PPI通信.rar (4 K) 下載次數:53
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
濟南電氣
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 390 點
下載積分: 11150 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2011-09-17
最后登錄: 2022-06-01
查看濟南電氣的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-01-06 09:59
謝謝5樓老師,我下載看看
濟南電氣
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 390 點
下載積分: 11150 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2011-09-17
最后登錄: 2022-06-01
查看濟南電氣的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-01-06 10:35
5樓老師,30米的距離可以用PPI通信方式嗎
lk546-工控
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 94 點
下載積分: 576 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2015-01-04
最后登錄: 2015-05-04
查看lk546-工控的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-01-08 14:04
PPI和Modbus都只是協議,而它們的物理連接方式都是RS485的,RS485的當然可以達到30M的距離
上機數據庫
濟南電氣
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 390 點
下載積分: 11150 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2011-09-17
最后登錄: 2022-06-01
查看濟南電氣的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2015-01-10 09:31
謝謝各位老師傾心的幫助,我已經弄懂兩臺S7-200PLC  PPI 通信啦;正在學習Modbus協議與第三方設備通訊問題,目前遇到的問題是,不知變頻器的數據怎么讀到PLC 來
hengliang289
出學留國
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 307 點
下載積分: 1118 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2012-11-30
最后登錄: 2024-03-01
查看hengliang289的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2015-01-10 11:33
引用
引用第7樓濟南電氣于2015-01-06 10:35發表的  :
5樓老師,30米的距離可以用PPI通信方式嗎

30米的距離應該可以,但是要注意走線的干擾,還有設置的波特率,波特率越高傳輸距離越短
濟南電氣
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 390 點
下載積分: 11150 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2011-09-17
最后登錄: 2022-06-01
查看濟南電氣的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2015-01-10 13:25
我用一根30米的電線是試了可以,但是兩個PLC是放在一起的,中間加了30米的線
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 久99视频精品免费观看福利 | 狠狠色| 北岛玲在线视频 | 精品久久免费观看 | 好大好长好紧爽免费 | xxxxxx国产精品视频 | 青青青国产精品国产精品美女 | 成人欧美视频在线看免费 | 亚洲午夜小视频 | 日本护士厕所xxx | 暖暖免费高清完整版观看日本 | 99久久久久国产精品免费 | 香蕉久草| 色老板视频在线 | japanesen女同 | 久久精品国产只有精品 | 国产精品亚洲片在线va | 俄罗斯毛片免费大全 | 14一15sexvideo日本 | 国产精品天天影视久久综合网 | 乌克兰一级片 | 99在线精品免费视频九九视 | 国内亚州视频在线观看 | 亚洲va久久久久 | 国产精品免费视频一区一 | 黄网国产 | 国产在线精品亚洲第一区香蕉 | 免费看60分钟大片视频播放 | 91大神亚洲影视在线 | 国产成人久久精品推最新 | 亚洲视频在线一区二区三区 | 我要看靠逼片 | chinese老头和老太交hd | 男男gaygays国内 | 国产久热精品 | 国产一级片免费视频 | 无人在线高清观看 | 包臀裙女教师波多野结衣 | 精品亚洲国产一区二区 | 亚洲免费色图 | 丝瓜香蕉视频 |