]有一KTV總開關是100A漏電三相四線型,A相用電功率5KW,B相用電是3KW,C相是6KW空調,今天有一工人被N線電了一下,用萬用表測量三相電壓只有225V,三線線電壓也沒有超過400V,現在就是用數字測電筆測N線顯示220V,用手摸有點觸電感覺,關掉總漏電開關,檢查開關進線端,用萬用表測量電壓都正常,用試電筆測N線只顯示12v,合上總開關,用試電筆測量N線就有220v,A相測顯示220V,B相顯示12V,C相是220v,后來又用萬用表測總開關出線端各相電壓又正常,現在問題是為何關掉總開關用試電筆測B相有220v,N線只有12V,合上總開關,還沒有帶負載時,用試電筆測B相只有12V,N線有220v,我再用萬用表測開關出線端AB相380V,BC相是387V,AC相是390V,上午各相用電不平衡會產生這種現象嗎,還是總開關問題,進線又沒有接地線,我用試電筆測量隔壁鋪面N線只有12V,希望哪位大俠指點問題出在哪里,KTV只有4天要開業了。 |
---|---|
|
chengyouping
一切皆有可能!!
級別: 論壇先鋒
|
試電筆測量N線就有220v?電筆怎么能測出220V呢? |
|
---|---|---|
|
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄
|
雖然講的不是很清楚,但是從你描述猜測有兩個可能。1.主零線斷線或接近斷線狀態。是指從變壓器到你KTV之間的主零線。2.變壓器處接地電阻太高,或斷線,而你負載處B相有對地短路。 |
|
---|---|---|
|
最近一天希望
書山有路勤為徑,學海無涯苦作舟!
級別: 論壇先鋒
|
看不太懂你說的意思!1.帶負荷(100A漏電開關合上,有電器開啟情況下),用萬用表分別測量 進線AB、AC、BC之間的電壓是否380V。如果其中有一個電壓偏低并且差很大,檢查進線總線和上一級開關(一般都是線路老化接觸不良引起的)。2.如果上面正常,測量出線AN、BN、CN之間電壓是否220V。如果有一個電壓偏低并且差很大,漏電開關觸頭接觸不良更換開關。3.根據你的描述零線進線總線與上一級之間接觸不良或零線太小。 |
---|---|
|
liyanjunx
級別: 略有小成
|
今天查找昨天故障,用搖表測各回路的絕緣電阻,有一組絕緣值不穩定,只要裝修工動一下,阻值會變化,是絕緣 層被破壞,重新換線,一切都正常,謝謝各位回帖。 |
---|---|
|