]有一KTV總開關是100A漏電三相四線型,A相用電功率5KW,B相用電是3KW,C相是6KW空調,今天有一工人被N線電了一下,用萬用表測量三相電壓只有225V,三線線電壓也沒有超過400V,現在就是用數字測電筆測N線顯示220V,用手摸有點觸電感覺,關掉總漏電開關,檢查開關進線端,用萬用表測量電壓都正常,用試電筆測N線只顯示12v,合上總開關,用試電筆測量N線就有220v,A相測顯示220V,B相顯示12V,C相是220v,后來又用萬用表測總開關出線端各相電壓又正常,現在問題是為何關掉總開關用試電筆測B相有220v,N線只有12V,合上總開關,還沒有帶負載時,用試電筆測B相只有12V,N線有220v,我再用萬用表測開關出線端AB相380V,BC相是387V,AC相是390V,上午各相用電不平衡會產生這種現象嗎,還是總開關問題,進線又沒有接地線,我用試電筆測量隔壁鋪面N線只有12V,希望哪位大俠指點問題出在哪里,KTV只有4天要開業了。
最近一天希望
書山有路勤為徑,學海無涯苦作舟!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 1237 點
下載積分: 7913 分
在線時間: 405(小時)
注冊時間: 2013-05-17
最后登錄: 2024-12-04
查看最近一天希望的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-16 13:00
看不太懂你說的意思!1.帶負荷(100A漏電開關合上,有電器開啟情況下),用萬用表分別測量
進線AB、AC、BC之間的電壓是否380V。如果其中有一個電壓偏低并且差很大,檢查進線總線和上一級開關(一般都是線路老化接觸不良引起的)。2.如果上面正常,測量出線AN、BN、CN之間電壓是否220V。如果有一個電壓偏低并且差很大,漏電開關觸頭接觸不良更換開關。3.根據你的描述零線進線總線與上一級之間接觸不良或零線太小。

主站蜘蛛池模板: 国产91页| 免费一级欧美大片在线观看 | 国色天香社区视频免费观看3 | 91在线精品视频 | 亚洲欧美日韩综合在线 | 精品老司机在线视频香蕉 | miaa076深田咏美在线 | 秒播影视 午夜福利毛片 | 香蕉精品国产高清自在自线 | 91日本在线观看亚洲精品 | 日本一区二区在线不卡 | 欧美日韩精品乱国产 | 国产日韩视频一区 | 日韩精品视频福利资源站 | 欧美日韩在线一区 | 精品视频在线播放 | 999久久免费高清热精品 | 黄 色 大 片 网站 | 免费看男人狂躁女人 | 亚洲另类激情 | 国产欧美一区视频在线观看 | 俄罗斯bbbbbbxxxxxx| 吃瓜视频在线观看 | 国模娜娜一区二区三区 | 91果冻制片厂天美传媒 | 国产一卡 | 黑人好大 | 亚洲福利一区二区三区 | 红色一片在线影视 | 国自产在线精品免费 | 无限时间看片在线观看 | 国产精品调教 | 国产99区 | 特黄特黄aaaa级毛片免费看 | 欧美日韩国产成人精品 | 欧美视频一区二区三区四区 | 热久久免费| 男人女人日皮视频 | 国产成人精品实拍在线 | 国产中文字幕 | ts人妖国产一区 |