有350kw左右,幾乎一天24小時運行,求該用多大變壓器,求具體計算公式。   或加我扣扣給我講解一下,謝謝各位。QQ526357932
zhangli019
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 587 個
工控威望: 2465 點
下載積分: 1907 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2011-02-18
最后登錄: 2024-01-27
查看zhangli019的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-08 10:25
需要軟啟動,用軟啟動器
你沒有說電壓等級,可以詢問下電機廠家
給我一根杠桿,一個支點
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1961 個
工控威望: 2159 點
下載積分: 48881 分
在線時間: 558(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-01-26
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-03-08 12:51
上630KVA的變壓器。額定電流909A,至于計算,一般粗算是容量除以1.4,變壓器的最好的利用率是70%或者80%,要在變壓器房間內裝空調。
az526357932
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 181 點
下載積分: 3938 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2013-03-16
最后登錄: 2024-05-16
查看az526357932的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-03-08 19:29
回復2樓  我看到那個變壓器才315kva的 正常使用了很多年啊
靜芳
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 951 個
工控威望: 3030 點
下載積分: 3286 分
在線時間: 204(小時)
注冊時間: 2010-02-05
最后登錄: 2025-02-23
查看靜芳的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-03-08 19:40
引用
引用第3樓az526357932于2014-03-08 19:29發表的  :
5樓  發表于: 2014-03-08 19:47
您可以看一下變壓器的相關書集,也可看一下終端上的最大負荷,如果350KW,315KVA的變壓器是帶不動的。315KVA只是一個容量,315KVA的變壓器的額定電流是454A,而您說負載是350KW,如果負載的功率因數是1,電流為505A,如果功率因數為0.8,電流是631A,這樣您自己去看好了。這帶得動嗎?
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1961 個
工控威望: 2159 點
下載積分: 48881 分
在線時間: 558(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-01-26
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-03-08 19:52
4樓說的不錯,變壓器可以超負荷,但最大不可超過15%兩個小時,且變壓器負載超過80%,利用率下降,發熱嚴重。電壓也會不穩定,這樣一來,所有用電器的壽命都將受到影響!!!
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8253 個
工控威望: 10385 點
下載積分: 21118 分
在線時間: 3048(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-03-03
查看guochunyi的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-03-08 22:33
好多私人的廠子,為了減少電業局的搜刮,(例如接入費用是根據變壓器容量來收取的)

一般是弄個大點的變壓器,換上的小容量的銘牌。(當然要花點錢,打點一下電業里的人)。

然后就順利使用了。

然后有些人看來,就是很小的變壓器能帶動很大的功率的設備了。             
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
ldkj0550
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 129 點
下載積分: 2166 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2014-02-02
最后登錄: 2014-04-09
查看ldkj0550的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-03-09 16:21
用315Kva的變壓器完全滿足需求。另如大多是感性負載的話,補償要跟上。
老兵新傳
ldkj0550
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 129 點
下載積分: 2166 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2014-02-02
最后登錄: 2014-04-09
查看ldkj0550的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2014-03-09 16:26
7樓的做法不可取。跟據用電量就算出你的變壓器的容量了!
老兵新傳
ldkj0550
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 129 點
下載積分: 2166 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2014-02-02
最后登錄: 2014-04-09
查看ldkj0550的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2014-03-09 16:30
350KW是總裝機容量的話。它的同時率取0.7就行了。
老兵新傳
az526357932
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 181 點
下載積分: 3938 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2013-03-16
最后登錄: 2024-05-16
查看az526357932的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2014-03-09 19:16
回復 456789 10  我具體是想知道在知道多少千瓦時 怎么算出該用多大的變壓器。該怎樣計算。

主站蜘蛛池模板: 亚洲大片免费看 | 手机在线观看精品国产片 | 美女被上漫画 | 国产免费视| 国产麻豆麻豆 | a级情欲片在线观看hd | 亚洲欧美天堂 | 亚洲男gay同性同志 亚洲免费在线看 | 鬼畜重口高h合集长短篇 | 亚洲国产天堂综合一区 | 国内精品久久久久影院男同志 | 色老板视频在线 | 丁香六月色 | 娇喘嗯嗯 轻点啊视频福利 九九九九在线精品免费视频 | 成人综合网站 | 欧美一卡二卡科技有限公司 | 香蕉eeww99国产精品 | 成年人免费在线看的惊悚动作片 | 青青久久精品国产 | 12一14性水蜜桃 | 免费理伦片手机在线播放 | 国产在线98福利播放视频免费 | 国产精品麻豆99久久 | 国产精品久久久久久 | 操碰人人| 日本高清不卡一区久久精品 | 奇米9999| 91精品久久一区二区三区 | 涩情主播在线翻车 | china精品对白普通话 | 久久视频这里只精品99热在线观看 | 国产亚洲精品美女2020久久 | 久久www免费人成_看片高清 | 国产精品嫩草影院在线看 | 日本久久热 | 17岁韩国在线观看免费1 | 日韩高清一区二区三区不卡 | 国产精品一区二区久久不卡 | 无人区在线观看免费视频国语 | 亚洲国产99 | 精品视频二区 |