有350kw左右,幾乎一天24小時運行,求該用多大變壓器,求具體計算公式。   或加我扣扣給我講解一下,謝謝各位。QQ526357932
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1958 個
工控威望: 2156 點
下載積分: 48745 分
在線時間: 556(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-01-11
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-08 12:51
上630KVA的變壓器。額定電流909A,至于計算,一般粗算是容量除以1.4,變壓器的最好的利用率是70%或者80%,要在變壓器房間內裝空調。
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1958 個
工控威望: 2156 點
下載積分: 48745 分
在線時間: 556(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-01-11
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-03-08 19:47
您可以看一下變壓器的相關書集,也可看一下終端上的最大負荷,如果350KW,315KVA的變壓器是帶不動的。315KVA只是一個容量,315KVA的變壓器的額定電流是454A,而您說負載是350KW,如果負載的功率因數是1,電流為505A,如果功率因數為0.8,電流是631A,這樣您自己去看好了。這帶得動嗎?
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1958 個
工控威望: 2156 點
下載積分: 48745 分
在線時間: 556(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-01-11
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-03-08 19:52
4樓說的不錯,變壓器可以超負荷,但最大不可超過15%兩個小時,且變壓器負載超過80%,利用率下降,發熱嚴重。電壓也會不穩定,這樣一來,所有用電器的壽命都將受到影響!!!

主站蜘蛛池模板: 小SAO货边洗澡边CAO你动漫| 国产毛片在线高清视频| 国产精品久久久久久网站| 日本xxxxxxxxx高清hd| www一级片| 蜜桃影像传媒破解版| 日韩高清成人毛片不卡| 狠狠色狠狠色综合系列| 亚洲天堂999| 爽好舒服宝贝添奶吻戏| 6080午夜| 日日操日日| 免看一级一片一在线看| www.四虎com| 亚洲精品视频专区| chinese男男gayxxx| 丝瓜视频看污片| 奇米影视久久777中文字幕| 99久久精品国产免看国产一区| 女同全黄h全肉动漫| 九九国产在线观看| 啊哈用力cao我| 亚洲图片二区| 男人天堂色| 极品ts赵恩静和直男激战啪啪| 国产网站免费观看| 日本一级不卡一二三区免费| chinese特色video| 精品亚洲视频在线观看| 为什么丈夫插我我却喜欢被打着插 | 欧美一区欧美二区| 外女思春台湾三级| 草溜短视频| 免费人成黄页在线观看69| 亚洲成年人在线观看| 高清一区| 国产极品精频在线观看| 亚洲热影院| 免费视频观看| 亚洲精品国产福利片| 2021国产麻豆剧传媒剧情最新|