ydg2013
級別: 探索解密
|
一臺自動上料機,因為停機有1年左右,現在重新開機,發現有個伺服馬達反轉,沒有任何報警,是程序有問題還是硬件有問題?歐姆龍的PLC程序,如果從程序里修改怎么改呢?在此謝謝了 |
---|---|
|
ydg2013
級別: 探索解密
|
如果我從另外一臺相同方向的機器上拷貝一個PLC程序下載進去,會不會解決?今天下班前剛碰到這問題,還沒有來得及去試。 之前都是正常的,是什么原因導致這樣反轉的呢? |
---|---|
|
janke120
級別: 探索解密
|
這種情況硬件上問題可能性大點,比如控制方向的線脫落或者其他情況,設置伺服參數應該可以解決問題,找到該伺服方向的那個參數改掉就好了。 |
---|---|
|
ydg2013
級別: 探索解密
|
線路連接都是正常,也可以對換正反轉信號線來解決吧?求教怎么從PLC更改呢?歐姆龍的 |
---|---|
|
mythic
mythic
級別: 略有小成
|
停機一年可能是掉電導致內存參數異常,檢查下或者內存參數初始化下 |
---|---|
|
ydg2013
級別: 探索解密
|
伺服驅動器上的輸出u.v.w任意調換兩項能否改變其方向? |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
|
不能任意改變U/V/W相序。 只能是改變伺服參數,或者更換ST1/ST2接線位置。 |
---|---|
|
最近一天希望
書山有路勤為徑,學海無涯苦作舟!
級別: 論壇先鋒
|
伺服換相最簡單的方法,就是將PLC上脈沖輸出的A.B相接線交換。6樓方法不能用,會報警的! |
---|---|
|
shuai3982
二十歲到三十歲這段時間,是人生中艱苦的一段歲月——承擔著漸長
級別: 論壇先鋒
|
您沒有用過伺服吧? 樓主也不用在程序里面修改,只要改伺服就可以 |
|
---|---|---|
|