樓主  發表于: 2011-11-02 23:03
1.一臺22KW的除塵風機,進風口沒有風量調節閥,啟動時等于全載啟動,啟動時間較長,直接啟動較好,還是星三角啟動好?
2.這臺22KW的風機,啟動時電流較大,空開選用多大的好?需用什么樣的熱繼能避開啟動電流,這樣就省了經常在啟動時熱繼誤動作了。熱繼的選用有什么經驗嗎?
3.一個電箱里有15KW風機一臺,22KW風機一臺,15KW的直接啟動,22KW的星角啟動,總開關多大的好,100A可以嗎?
請教師傅們謝謝。
向錢沖
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 285 個
工控威望: 428 點
下載積分: 4456 分
在線時間: 455(小時)
注冊時間: 2010-10-05
最后登錄: 2020-08-10
查看向錢沖的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-02 23:13
如果先開22KW的就是40A,然后再開15KW的直接啟動,是額定電流的4一8倍,可能有的開關有點假,我覺得160A穩當一點。
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1050 個
工控威望: 1159 點
下載積分: 2815 分
在線時間: 769(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2025-06-05
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-11-02 23:35
熱繼的選用大家有什么經驗嗎?這風機啟動時間較長,還沒啟動起來,熱繼就跳了,選用什么樣的熱繼不容易發生跳閘的現象。
yyy313
大樹
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 181 個
工控威望: 277 點
下載積分: 2718 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2009-10-19
最后登錄: 2013-03-12
查看yyy313的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-11-03 09:47
引用
引用第1樓lzhpsky于2011-11-02 23:35發表的  :
熱繼的選用大家有什么經驗嗎?這風機啟動時間較長,還沒啟動起來,熱繼就跳了,選用什么樣的熱繼不容易發生跳閘的現象。

我公司一臺15KW的風機,直接啟動,也是這個情況。后來加了一個旁路接觸器,時繼控制,啟動完成以后,再將熱繼切換進來。這樣就解決了問題。這個方法不知對LZ有否啟發?
[ 此帖被yyy313在2011-11-03 10:57重新編輯 ]
yefengchen
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-11-03 09:52
熱過載要裝在三角形的接觸器下面,在星形啟動過程中熱過載不起作用就能保證啟動了
lisirong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 296 點
下載積分: 10274 分
在線時間: 437(小時)
注冊時間: 2011-09-25
最后登錄: 2025-06-19
查看lisirong的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-11-15 19:19
誰在哪里胡說啊,把時間繼電器定時設定為18S,看行不行,再不行的話,把熱繼電器電流調大一點,再試試
arpawpelf
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 315 個
工控威望: 421 點
下載積分: 2313 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2009-04-16
最后登錄: 2023-03-08
查看arpawpelf的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-11-15 19:31
那要看你的變壓器的容量太小,能否直接起動,還是要星型起動
huosang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 216 個
工控威望: 345 點
下載積分: 7516 分
在線時間: 121(小時)
注冊時間: 2011-05-03
最后登錄: 2025-06-20
查看huosang的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-11-15 20:00
星三角起動就行了
plc學者
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 190 個
工控威望: 362 點
下載積分: 3336 分
在線時間: 381(小時)
注冊時間: 2011-07-18
最后登錄: 2025-07-07
查看plc學者的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-11-15 20:32
22kw的風機必須用星三角降壓啟動,15kw的可以直接啟動,樓主選用100A的空開完全可以,因為風機就是啟動的時候電流大,但他是瞬間的,啟動起來兩個電機的實際電流應該在50A左右吧,要是樓主不考慮成本問題換成160A的空開更穩妥,
tangrenbo89
拼搏吧工控人
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 419 個
工控威望: 2908 點
下載積分: 634 分
在線時間: 231(小時)
注冊時間: 2009-09-04
最后登錄: 2025-06-21
查看tangrenbo89的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-11-15 21:10
我覺得還是用三樓的方法好
shi2999
不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2680 個
工控威望: 7394 點
下載積分: 3002 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2010-12-26
最后登錄: 2023-05-29
查看shi2999的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-11-15 21:19
100A空開可以了。星三角啟動好。全負荷,最好加個風門,電機啟動時先關閉風門,等投入運行穩定后在打開。或有條件的改為變頻驅動電機有時還有節能效果。
[ 此帖被shi2999在2011-11-15 21:35重新編輯 ]
shi2999
不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2680 個
工控威望: 7394 點
下載積分: 3002 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2010-12-26
最后登錄: 2023-05-29
查看shi2999的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-11-15 21:23
引用
引用第3樓yyy313于2011-11-03 09:47發表的  :

我公司一臺15KW的風機,直接啟動,也是這個情況。后來加了一個旁路接觸器,時繼控制,啟動完成以后,再將熱繼切換進來。這樣就解決了問題。這個方法不知對LZ有否啟發?

這樣做,當接觸器缺相起動時你的電機會死得很慘。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 欧美精品1区2区 | 五月天色网站 | 饭冈加奈子乳喷cead144 | 久久精品国产在热亚洲 | 免费370理论片中文字幕 | 国产精选之刘婷野战 | 无人区免费一二三四乱码 | 欧美日韩看看2015永久免费 | 91天堂素人97年清纯嫩模 | 亚洲 欧美 日本 国产 高清 | 欧美老妪| 青青热久免费精品视频精品 | 停停色 | 美女又爽又黄免费 | 国产一区在线播放 | 高清麻生希在线 | 91精品国产91久久 | 欧洲第一页 | 夫承子液by免费阅读 | 性直播免费 | darkside动漫在线观看 | 国产成人免费视频 | 99热在线获取最新地址 | 午夜精品网站 | 国内永久第一免费福利视频 | 久久99re热在线播放7 | 美女全身体光羞羞漫画 | 91赵邦贺 | 成人综合婷婷国产精品久久免费 | 欧美日韩视频在线一区二区 | 视频一区在线免费观看 | 国产一区在线播放 | 免费一级片在线 | 精品国产综合区久久久久久 | 亚洲国产在线99视频 | 大杳蕉在线影院在线播放 | 性夜影院午夜看片 | 国语对白做受xxxx | 成人国产午夜在线视频 | 欧美艳星kagneyiynn | 国产丰满美女做爰 |