1.一臺22KW的除塵風機,進風口沒有風量調節閥,啟動時等于全載啟動,啟動時間較長,直接啟動較好,還是星三角啟動好? 2.這臺22KW的風機,啟動時電流較大,空開選用多大的好?需用什么樣的熱繼能避開啟動電流,這樣就省了經常在啟動時熱繼誤動作了。熱繼的選用有什么經驗嗎? 3.一個電箱里有15KW風機一臺,22KW風機一臺,15KW的直接啟動,22KW的星角啟動,總開關多大的好,100A可以嗎? 請教師傅們謝謝。 |
---|---|
|
shi2999
不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
級別: 網絡英雄
|
100A空開可以了。星三角啟動好。全負荷,最好加個風門,電機啟動時先關閉風門,等投入運行穩定后在打開;蛴袟l件的改為變頻驅動電機有時還有節能效果。 [ 此帖被shi2999在2011-11-15 21:35重新編輯 ] |
---|---|
|