我用EM231熱電阻模塊的AIW0接著K型熱電偶,Q0.0接的固態繼電器,用PID向導做了個溫度控制,有幾個地方不明白。
1.對于我這個試驗,在向導中的過程變量的低限和高限的設定有什么要求嗎?我這樣設定可以嗎?實際要控制水溫在50度的恒定。
2.如果按照我向導的設定數值,我在PID塊中的setpoint參數里寫入50.0,是不是就是設定目標溫度50度的意思呢?
3.PID做好了,實際監控恒定在55度左右,我設定的是50度,要高出5度,我試著往水杯里加水,溫度降到50后,為什么PLC馬上就輸出了,溫度馬上又上去了,有恒定在55度了,這是為什么?

請大家解答一下我這幾個疑問,謝謝
[ 此帖被lzhpsky在2011-08-08 16:47重新編輯 ]
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1050 個
工控威望: 1159 點
下載積分: 2815 分
在線時間: 769(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2025-06-05
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-08 18:28



大家看這個調節面板,我設定值設置成45,為什么溫度又在50度左右徘徊呢?感覺好像差5度,是不是哪里沒設置好?
巍雙子座
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看巍雙子座的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-08-10 12:56
上下限可實現報警控制,至于你的溫度控制不準,可能有兩點原因:1、你的PID調節不行,P I設的太大,造成溫度過沖太多,你可以試著減小, 2就是你的溫度傳感器有誤差
lsklee
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lsklee的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-08-15 18:50
我覺著積分時間和增益都大了點吧
lsklee
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lsklee的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-08-15 18:53
溫度設定值太低吧,你看你的輸出占空比都成0了,溫度實際值一直比設定值大,加熱器是不能降溫的。如果是超調大的話就是積分時間太小,可是積分時間夠大了,
chenyu4322
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看chenyu4322的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-08-16 11:36
本身這種控制方式就不對,在輸出的時候應該控制模擬量來控制溫度,也就是開關量控制在停止的時候溫度會向上沖得,得用晶閘管控制比較精確!
hejian96
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 303 個
工控威望: 491 點
下載積分: 2229 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2010-12-07
最后登錄: 2012-12-05
查看hejian96的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-08-16 16:37
你用固態繼電器控制加熱系統不對啊,固態繼電器是開關量,
weilinyi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 440 個
工控威望: 4329 點
下載積分: 3223 分
在線時間: 545(小時)
注冊時間: 2009-11-21
最后登錄: 2018-08-27
查看weilinyi的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-08-16 21:20
你這肯定有問題,就是水太少、加熱管太大、加熱管就有熱貫性、試用小桶裝水試一下、再調一下PID
red_006
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 129 點
下載積分: 733 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2011-08-18
最后登錄: 2025-06-18
查看red_006的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-08-19 18:46
學習了,可以用這種方法學習pid
guolibin
auto_glb@qq.com
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 650 個
工控威望: 1046 點
下載積分: 5403 分
在線時間: 298(小時)
注冊時間: 2008-05-03
最后登錄: 2025-06-29
查看guolibin的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-08-23 16:50
硬件系統設計沒問題,SSR可以用來控溫,PWM控溫。

控溫不準就是PID參數的問題。
guolibin
auto_glb@qq.com
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 650 個
工控威望: 1046 點
下載積分: 5403 分
在線時間: 298(小時)
注冊時間: 2008-05-03
最后登錄: 2025-06-29
查看guolibin的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-08-23 16:52
補充一下:

加執功率與水量需要系統的計算,如果不匹配,控溫也很難準確。

主站蜘蛛池模板: 草逼视频网站 | 久久99视热频国只有精品 | 91精品啪在线观看国产91九色 | 成人另类视频 | 亚洲国产精品久久人人爱 | 国产婷婷高清在线观看免费 | 9420高清完整版在线观看国语 | 日本高清中文 | 国产午夜精品理论片 | 精品无码国产AV一区二区三区 | bl超h 高h 污肉快穿np | 免费网站视频 | 天天天天天天天操 | 日本卡一卡2卡3卡4精品卡无人区 | 欧美va在线高清 | 冰雪奇缘1完整版免费观看 变形金刚第一部 | 欧美视频一区二区三区在线观看 | 91精品国产色综合久久不卡蜜 | 青青青国产在线观看 | 久久久无码精品亚洲A片猫咪 | 国产精品亚洲精品日韩已满 | 韩国三级理韩国三级理人伦 | 国产欧美一区二区精品性色99 | 天堂网www在线观看 天堂欧美 | 欧美日韩在线一区二区三区 | 亚洲精品第五页中文字幕 | 视频一区二区 村上凉子 | 校草让我脱了内裤给全班看 | 亚洲欧美日韩一区成人 | 美女翘臀内疯狂进出 | youyjzzcom最新欧美 | 青草视频免费观看 | 香蕉精品国产高清自在自线 | 日韩精品一区二区 | 网友偷自拍原创区 | 寡妇一级毛片 | 动漫xnxx | 美女伊人网| 夫妻性生活免费在线观看 | 国产精品久久久久久五月尺 | 精品卡1卡2卡三卡免费网站 |