樓主  發表于: 2011-08-08 16:39

  


    


我用EM231熱電阻模塊的AIW0接著K型熱電偶,Q0.0接的固態繼電器,用PID向導做了個溫度控制,有幾個地方不明白。
1.對于我這個試驗,在向導中的過程變量的低限和高限的設定有什么要求嗎?我這樣設定可以嗎?實際要控制水溫在50度的恒定。
2.如果按照我向導的設定數值,我在PID塊中的setpoint參數里寫入50.0,是不是就是設定目標溫度50度的意思呢?
3.PID做好了,實際監控恒定在55度左右,我設定的是50度,要高出5度,我試著往水杯里加水,溫度降到50后,為什么PLC馬上就輸出了,溫度馬上又上去了,有恒定在55度了,這是為什么?

請大家解答一下我這幾個疑問,謝謝
[ 此帖被lzhpsky在2011-08-08 16:47重新編輯 ]
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-12-21
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-08 18:28



大家看這個調節面板,我設定值設置成45,為什么溫度又在50度左右徘徊呢?感覺好像差5度,是不是哪里沒設置好?

主站蜘蛛池模板: 无码日韩精品一区二区免费| 欧美人禽杂交在线视频| 99热这里只有精品在线| 男人操女人视频| 国产人妖xxxxx免费看| 91制片厂制作果冻传媒2021| 免费特黄一级欧美大片在线看| 99久女女精品视频在线观看| 国模一区二区三区视频一| 欧美在线视频 一区二区| 极品奶妈漫画| avtt在线播放| 国产大片免费在线观看| 色综合伊人色综合网亚洲欧洲| 日本韩国推理片免费观看网站| 97蝌蚪自拍自窝| 好 舒服 好 粗 好硬 好爽| 亚洲区在线| 亚洲高清在线天堂精品| 欧美穿高跟鞋做爰| 国产一卡二卡3卡4卡四卡在线视频| 精品国产日韩亚洲一区在线| 免费看国产一级特黄aa大片| 特黄视频免费看| 亚洲高清免费在线观看| 国产精品男人的天堂| a黄毛片| 国产福利一区二区三区| 被强迫变性翘秘书| 欧美日本道免费一区二区三区| 婷婷丁香视频| 欧洲vodafonewifi日本| 草莓在深夜释放自己软件| www在线看| 国产一区二区在线观看美女| 亚洲欧美精品一区天堂久久| 维修工的调教| 日本中文字幕高清| 亚洲香蕉网久久综合影院3p | 亚洲国产综合久久精品| 猫咪免费人成网站在线观看入口|