一区二区三区成人-一区二区三区www-一区二区三区 日韩-一区二区日韩欧美-一区二区日韩精品中文字幕-一区二区日韩

puchao1985
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看puchao1985的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-24 20:42
各位,我想用三菱的運動控制CPU設計一個伺服進給系統,
1、請問外部傳感器的開關量信號送入運動控制CPU  Q172UN是否一定要通過Q172LX模塊,可不可以直接使用普通的輸入輸出模塊?
2、請問在設計模塊的過程中,運動控制器CPU的輸入輸出模塊是否一定要和PLC CPU的輸入輸出模塊分開?
3、下圖運動控制用戶手冊中關于I/O分配的解釋,請問有何意義?


謝謝您的解答
xhl6788
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 256 點
下載積分: 299 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2009-07-20
最后登錄: 2022-12-01
查看xhl6788的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-25 12:29
1、Q172LX  這個是伺服系統輸入模塊 一般有限位開關和近點狗,這個不能用普通的I/O信號代替的。
另外用運動控制CPU可以使用絕對系統這些伺服信號可以不要。
2、模塊可以分開也可以不分,不分開運動CPU的尋址范圍不大,小系統可以這樣做。直接用運動SFC編程序,不用QCPU的梯形圖。

3、分開后,地址屬于各自的CPU ,也就說QCPU只能用X 、Y點 ,運動CPU 只能用PX、 PY點 。
zxbpc
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zxbpc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-04-25 23:04
來看看

主站蜘蛛池模板: 99re这里只有精品在线观看 | 亚洲免费在线视频 | 日本护士xxxx视频 | 好吊操这里有精品 | 久久视频在线视频观看天天看视频 | 女子监狱第二季未删减在线看 | 国内精品久久久久久久久 | www射com| 狠狠撸在线影院 | 日本免费在线播放 | 99久热只有精品视频免费看 | 女色在线观看免费视频 | 蜜桃久久久亚洲精品成人 | 无人区在线观看免费国语完整版 | 女同志 videos| 国产一区二区视频免费 | 亚洲国产精品一区二区首页 | 7个黑人玩北条麻妃 | 精品国产乱码久久久久久免费 | 91大片淫黄大片在线天堂 | 黄篇网站在线观看 | 97国产影院| 小辣椒精品福利视频导航 | 日本xx高清视频免费观看 | 日韩资源在线 | 精品久久伦理中文字幕 | 日本96在线精品视频免费观看 | 91视频综合网 | 91大神精品| 午夜精品久视频在线观看 | 国产精品视频免费观看 | 色淫影院| 白虎喷水 | 羞羞答答免费人成黄页在线观看国产 | 92福利网 | 国产精品酒店视频免费看 | 国产精品视频久 | jizz 日本亚洲| 无套日出白浆在线播放 | 国产馆精品推荐在线观看 | 色就色欧美综合偷拍区a |