各位,我想用三菱的運動控制CPU設計一個伺服進給系統,
1、請問外部傳感器的開關量信號送入運動控制CPU  Q172UN是否一定要通過Q172LX模塊,可不可以直接使用普通的輸入輸出模塊?
2、請問在設計模塊的過程中,運動控制器CPU的輸入輸出模塊是否一定要和PLC CPU的輸入輸出模塊分開?
3、下圖運動控制用戶手冊中關于I/O分配的解釋,請問有何意義?


謝謝您的解答
xhl6788
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 256 點
下載積分: 299 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2009-07-20
最后登錄: 2022-12-01
查看xhl6788的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-25 12:29
1、Q172LX  這個是伺服系統輸入模塊 一般有限位開關和近點狗,這個不能用普通的I/O信號代替的。
另外用運動控制CPU可以使用絕對系統這些伺服信號可以不要。
2、模塊可以分開也可以不分,不分開運動CPU的尋址范圍不大,小系統可以這樣做。直接用運動SFC編程序,不用QCPU的梯形圖。

3、分開后,地址屬于各自的CPU ,也就說QCPU只能用X 、Y點 ,運動CPU 只能用PX、 PY點 。

主站蜘蛛池模板: 亚洲AV永久无码精品澳门| 欧美一区不卡二区不卡三区| 99pao在线视频精品免费| 亚洲AV无码国产精品色午夜情| 69日本人xxxx16—18| 男人操男人| 欧美亚洲桃花综合| 91久操| 国产亚洲精品自在线亚洲情侣 | 国产精品免费看香蕉| 秋霞黄色网| 亚洲男人的天堂网| 蜜桃影像传媒破解版| 久久草福利自拍视频在线观看| 亚洲精品第一国产综合高清| 亚洲精品片| 欧美精品一区二区在线观看| 北条麻妃一区| 北岛玲在线播放| 久久中文字幕无线观看| 日韩性生活片| 日韩免费视频播播| 亚洲2017久无码| 好吊色网站| 国产农村一级特黄α真人毛片 | japanesqirl日本护士| 国产精品国色综合久久| 免费看一级毛片| 欧美成人免费观看国产| 深夜啪啪网站| 国产成人一区二区三区| 久久足恋网| 91麻豆影视| 男人插曲女人下面| 精品无人区麻豆乱码1区2| 先锋影音 av| 美女禁区视频无遮挡免费看| 日韩一区二区在线视频| 国产精品国产香蕉在线观看网| 久久人妻熟女中文字幕AV蜜芽| 久久中文字幕亚洲|