lin_min
級別: 略有小成
|
請教一下各位,我原正常使用的Q02HCPU因內存不夠改了用Q06HCPU。可現在數模轉換模塊Q62DA上的兩個通道都沒有了輸出,更換CPU時僅在軟件上更改了PLC類型。請問這是什么原因。謝了! |
---|---|
|
rainychen
級別: 論壇先鋒
|
你還要安裝模塊軟件,然后還要設置好才行,給你起個頭,自己慢慢去試,記憶會更深 |
---|---|
|
lovefeyer
級別: 家園常客
|
檢查DA模塊的開關設定,更換CPU的話,原來的設定會丟失 |
---|---|
|
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
|
那要看程序是寫在PLC裡面,還是寫在模塊上面,請CHECK |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
lin_min
級別: 略有小成
|
程序是重新下載了的,DA開關也是在程序里設過的. |
---|---|
|
烏龜船長
級別: 網絡英雄
|
圖片:
這是GX develop開關設置 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
烏龜船長
級別: 網絡英雄
|
圖片:
這是 DA組態軟件設置的 通道允許 |
---|---|
|