waterblooms
級別: *
|
最近做一個案子,是關于送料機的伺服務控制,用FS1N+MRJ2S,如何實現定位,有個信號INP,如何使用?還有接線是不是不需要全部接上驅動器? |
---|---|
|
dv0429
級別: 略有小成
|
如果送料長度是你事先設定的話可以不用INP這個信號,你只需把每次送料的長度換算成脈沖數通PLSY全部發出去,再用PLSY脈沖發送完畢的特殊內部繼電器來觸發下一步程序就行,如果你用了INP就要搞清楚它這個信號是什么時候出現又是什么時候取消,是瞬間信號還是保持信號,還要看信號需不需你復位,我做這類工程一般都不用這個完成信號的,怕麻煩,呵呵 |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
|
|
---|---|---|
|