sanma
級別: 略有小成
|
PLC與變頻器通訊控制,當PLC要變頻器由第一速度轉第二速度時,會不會因通訊時間產生明顯延時? |
---|---|
|
bigcg
級別: *
|
應試不會吧,通訊延時是以毫秒級來計算的,變頻器速度變化還有加減速時間的控制呢。通過調試可以控制的,不會受通訊時間的影響的(當然你站點多的話有可能受一點點的影響,但不會太大)。 |
---|---|
|
mayanheng
級別: 略有小成
|
放心吧,PLC的晶振頻率是幾百M(fèi)Hz.你的一二速轉換是以秒來計算的。差了十萬八千里呢 |
---|---|
|
jeff9012001
級別: *
|
通訊的部份與變頻器的品牌是否有關係呢?? 若plc與變頻器都同為三菱的 這樣的通訊效果會不會比跟其他廠牌通訊來的好呢?? |
---|---|
|
人生如夢
快樂和郁悶取決于心態
級別: 略有小成
|
應該不會 |
---|---|
|