樓主  發表于: 2010-12-01 15:53
PLC控制泵的啟動,其中有一個條件是對泵進行預冷,當泵出口的溫度低于設定的-150℃才能啟動泵。
問題1: 對泵進行預冷過程中,溫度逐漸的降低,顯示值正常;突然溫度顯示值就變成了826℃(正常預冷時候溫度都是從室外溫度到-190℃變化),重啟溫度顯示器的電源后,溫度顯示一直在-50℃,但是溫度已經達到了啟動泵的溫度,可以正常啟動泵。

問題2:泵正常運行時,溫度在-190℃左右,在一次運行過程中,溫度突然升高,很快超過了設定的-150℃,PLC控制泵停止運行,反復了兩次后又可以正常運行了。
請教高手給予幫助解決!
謝謝!
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3398 個
工控威望: 3196 點
下載積分: 70632 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-07-07
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-01 15:59
不論你采用說明方式控問,溫度突然變化肯定無法來做控制。
你使用的溫度傳感器(熱電偶之類)是否與控制器匹配,還有需要檢查溫度檢測傳感器性能和連接。
wanjianhua
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wanjianhua的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-12-01 19:22
按你講的情況應該是熱電偶有問題

主站蜘蛛池模板: 欧美摸胸 | 天天做日日爱 | 成人免费国产欧美日韩你懂的 | 欧美精品久久一区二区三区 | 亚洲精品久久久久福利网站 | 大乳孕妇一级毛片 | 无套内谢大学生A片 | 性bbbbwwbbbb | 好性20岁| 日本人和黑人一级纶理片 | 丝瓜草莓香蕉绿巨人幸福宝 | 日本哺乳期网站xxxx | 肉大捧一进一出视频免费播放 | 挺进白嫩老师下面视频 | 国内激情自拍 | 青柠网在线观看视频 | 日本一区二区三区视频在线观看 | chinesexxxxhd人妖 chinesespanking调教 | 亚洲AV无码国产精品色午夜情 | fc2免费人成为视频 eeuss18影院www国产 | 国产一级真人毛爱做毛片 | 久久亚洲成a人片 | 亚洲娇小性hd | 青草久久精品亚洲综合专区 | 欧美日韩国产精品综合 | 亚洲精品国产在线网站 | 亚洲国产成人99精品激情在线 | 草逼动漫 | 91香蕉国产在线观看人员 | 亚洲第一综合天堂另类专 | 日本中文字幕一区二区有码在线 | 免费看国产精品麻豆 | 久久伊人免费 | 四虎网址大全 | 精品香蕉99久久久久网站 | 色综合视频在线观看 | 欧美高清3dfreexxxx性 | 色久网 | 国产精品免费 | 国产一卡二卡四卡免费 | 欧美日韩精彩视频 |