再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
|
你所使用的是全自動報時變頻器。。 哥們,你賺了………… |
|
---|---|---|
|
ngch
深圳工控小匠
級別: 網絡英雄
|
既然都已經出現報過壓,查手冊看看. |
|
---|---|---|
|
llb
級別: 略有小成
|
在報警的時測量一下供電電壓是否正常,如果偏高的話就可能是外部供電有問題了,否則就是變頻器的電壓檢測部分出問題了。 |
---|---|
|
detect
小心慎言,莫走邪道
級別: 略有小成
|
晚上的7點半左右固定時段嗎,此時段是否存在較大的局部供電網絡的負荷大幅度減小,比如某些大負載設備停機了,直接檢測一下此時段的供電電壓。(出于考慮線路壓降損耗的因素,通常會將供電電壓稍調高,當局部供電網絡的負荷大幅度減小時,供電電壓會有一定的升高,當然,加入供電變壓器容量完全足夠大時,此波動可忽略) 僅此變頻器有此報警,不能確認此變頻器就是故障,每臺變頻器的特性都會有一定程度的差異,例如報警電平的高低。 希望能給予樓主些許參考,理解不足之處還望指正 |
---|---|
|