huhui
級別: *
|
大家好,本人在做一臺循環檢測的設備,最多100次,但是有時候需要小于100次,現在程序里設定的是固定數字100次。 出于效率考慮,想通過1個能輸入數值的模塊解決這個問題,不知道有沒有合適的。 因為只需要數值的輸入,外圍的按鈕和指示燈都已經接好,鑒于觸摸屏太貴,也就不想用觸摸屏了。 也就相當于只需要觸摸屏上的一小部分功能--數值輸入,不知哪位大俠能相助。 |
---|---|
|
心情不錯
級別: 家園常客
|
圖片:
用4位撥碼開關 就可以了 樓主留言:在這方面 您應該是專家。希望能看我的貼,指點一二 |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
樓主留言:4位撥碼開關又不能輸入具體數值的咯 4位撥碼開關可以輸入具體的數值的,但要占用幾個輸入點了。 樓主留言:好的,謝謝。我現在選了撥碼開關,不知道程序怎么寫。 |
|
---|---|---|
|
sl0301
級別: 略有小成
|
圖片:
在PLC上面裝一個顯示模塊了,你什么都不用改的,直接可以改數據的 樓主留言:這個是輸出的呀。我要的是輸入的模塊。現在選好了撥碼開關,不知道程序應該怎么寫。 |
---|---|
|
huhui
級別: *
|
撥碼開關圖片 撥碼開關 圖片 我現在選用了這個。但是現在程序上有點疑問。比如輸入2的話,(目前是0)我按+號,按2下,但是它的中間會有個1,經過1時,1會接通,程序肯定不能簡單的 輸入->輸出。用延時的話,也不太好,可能有人在按的中間過程中,停了那么長時間。。希望那位大俠幫幫我。。 |
---|---|
|
a403544779
真想把生活中的所有煩心事都寫進梯形圖,讓它們自動完成。
級別: 略有小成
|
很好,撥碼開關 |
|
---|---|---|
|
huhui
級別: *
|
會了。實物買來了就是好。用了2個撥碼開關和1個確認按鈕。用bin k2X0 D1讀入數值。= D1 Kn |
---|---|
|
huhui
級別: *
|
其實我還想問個問題:bin和mov有什么區別嗎?bin k2X0 D1和mov k2X0 D1 后D1的值是一樣的。 |
---|---|
|