我家的反包式成型機由三菱Q系列PLC控制~  QY10輸出模塊下端接1A保險然后直接驅動負載。一般驅動220V的液壓電磁閥。。。可是經常燒觸點。。保險卻沒有損壞。1A的保險已經很小了~~~~求助大哥大姐們指點下~~該怎么解決!!!
ネ申㊣言舌
wangcg
把每天當成生命中的最后一天,努力!奮斗!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 764 點
下載積分: 27099 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間: 2009-05-10
最后登錄: 2024-12-07
查看wangcg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-17 20:23
用一個MY2N繼電器控制就OK了.
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(gaoqiang1986)
    客居他鄉
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 362 個
    工控威望: 456 點
    下載積分: 1117 分
    在線時間: 146(小時)
    注冊時間: 2010-07-23
    最后登錄: 2023-03-28
    查看客居他鄉的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2010-10-17 20:47
    用繼電器轉接一下。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(gaoqiang1986)
    shaolinsi
    佛曰:不可說
    級別: VIP會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 561 個
    工控威望: 1209 點
    下載積分: 1554 分
    在線時間: 112(小時)
    注冊時間: 2010-05-04
    最后登錄: 2014-11-13
    查看shaolinsi的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2010-10-17 22:05
    繼電器型并不是繼電器,建立加中間繼電器過渡。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(gaoqiang1986)
  • 餓米豆腐
    leeso
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 40 個
    工控威望: 192 點
    下載積分: 462 分
    在線時間: 50(小時)
    注冊時間: 2008-04-12
    最后登錄: 2024-09-15
    查看leeso的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2010-10-17 22:14
    象接觸器一樣加RC 電路就好了
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(gaoqiang1986)
    guochunyi
    直讀解西門屏HMI口令 。。。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 5 篇
    發帖數量: 8233 個
    工控威望: 10363 點
    下載積分: 21073 分
    在線時間: 3028(小時)
    注冊時間: 2007-03-01
    最后登錄: 2025-01-09
    查看guochunyi的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2010-10-18 09:42
    電磁閥和PLC模塊之間增加中間繼電器就行了。直流的中間繼電器,自己帶了浪涌吸收保護的。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(gaoqiang1986)
  • 可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
    lsjt08
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看lsjt08的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2010-12-03 21:36
    樓主你只有QY10輸出點是接液壓電磁閥而已嗎?如果不是,還有其他的輸出點也接了液壓電磁閥的話,估計容易燒壞的那個觸點的電磁閥就 有點問題“想短路但是又沒有完全的短路”。如果只有QY10輸出點接液壓電磁閥的話,那可以用中間繼電器轉換再連接液壓電磁閥 來解決問題了!
    xiaowei55418
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看xiaowei55418的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2010-12-10 03:09
    可直接在PLC Y10點上外接中間繼電器來放大,安裝好后即使再壞,也只是懷個中間繼電器吧了

    主站蜘蛛池模板: aaa级大片| 欧美日韩亚洲成人| 精品欧美男同同性videos| 亚洲精品第五页中文字幕| 69日本xxxx| 99热这里有免费国产精品| 亚洲国产精品久久网午夜| 精品亚洲国产一区二区| 亚洲第五页| 亚洲高清在线精品一区| 国产一页| jiujiure精品| 亭亭色| 极品在线| 调教扩张宫颈女人惨叫| 日韩在线二区全免费| 网友自拍咪咪爱| 国产做a爰片久久毛片| 国产aaaaa一级毛片| 四虎永久成人免费| 日本午夜vr影院新入口| 美女插插视频| 欧美特级特黄a大片免费| 精品国产人妻国语| 国产在线看片网站| 国产成人久久精品区一区二区 | 水蜜臀| 特黄特色大片免费高清视频| 99热久久国产精品这里| 菠萝视频污| 国产aaaaa一级毛片| 国产成人精品视频频| 亚洲精品www久久久久久久软件| 国产精品久久久久久五月尺 | 久久se视频精品视频在线| 白丝vk丨tk失禁| 色国产精品| 午夜精品久久久| 男女刺激高清视频在线观看| 国产成人福利免费视频| 日本久久影视|