single_dj
級別: *
|
有六組電磁閥,要求每間隔2分鐘打開電磁閥0.5秒。然后間隔2分鐘,打開第二組,依此類推。用了PLC編程,后面接繼電器,F(xiàn)在的問題是,0.5秒后,電磁閥關不上,氣還在流。請問一下哪位大哥知道原因。 |
---|---|
|
single_dj
級別: *
|
我的郵箱是SINGLE_DJ@126.COM.如果有相關資料,可以直接發向我的郵箱。謝謝各位了! |
---|---|
|
wen_xian_jun
級別: 家園?
|
這與接不接繼電器好像沒多大關系.可能是線路設計問題,我以前也看過這樣的事,后來改線消除了.可以考慮脈沖繼電器來控制. |
---|---|
|
zyrss
級別: *
|
0.5秒后PLC輸出信號關斷沒有?電磁閥控制電壓斷開沒有?你可以用表測量一下,要是控制電壓也斷開了,應是電磁閥的問題。若電壓沒斷開哪就是控制電路的問題。 |
---|---|
|
工控學子
學無止境
級別: 家園?
|
綜合5樓、6樓的外我還有一個疑點,就是你是否把繼電器接成觸合自鎖了,那樣就算PLC斷開繼電器也不會斷開,電磁閥關不了。 |
---|---|
|
single_dj
級別: *
|
是這樣的,有的能關,有的不能關,不是全不能關。而且,別人拿了一個電路板控制箱就可以控制,所以排除了電磁閥有問題。我用表測過了,在PLC關閉后沒有電壓的存在,但電磁閥依然不能閉合! |
---|---|
|
single_dj
級別: *
|
我用的是2W-250-25直動式電磁閥,當PLC斷開后,繼電器輸出沒有電壓,但有幾個電閥就是關不上,換一別人的控制柜就沒有問題。這倒底是為什么呢? |
---|---|
|