bodau
做這行,壓力太大,不知是否還有明天?
級別: 略有小成
|
本人有幸在小日本原裝的設備上體驗了一把什么叫“后怕”!它的接法就與樓主所說一樣,且更離譜的是:主接觸器直接用總開關代替!且此開關還不在控制柜里,而是在3米外的動力柜內!更換電機軸承,轉子我都抬出來了,我那哥們一不小心沒抬穩碰在定子線圈上了,只聽轟的一聲,一個火球出來,當時差點暈了!小日本害人呀!沒有這么安裝設備的呀!(控制柜里所有的開關都拉下來了!)差一點就掛了!大家一定要小心呀,尤其夏天大家心情煩躁的時候,一定要記得安全第一呀! |
---|---|
|
新手
光明使者——裝電燈的
級別: 略有小成
|
同意,絕對同意, |
---|---|
|
北方
級別: 家園常客
|
無論是書本上還是正規廠家都沒有這種接法的,只有歐陽鋒式的電工才能干出這種事。我維修一家內胎廠的設備就遇到這種事,多虧心細(發現只有兩只接觸器)才沒出大事,廠長還說是高手,害人啊! |
---|---|
|
無憂山水
認真,謙虛
級別: 略有小成
|
太不安全,檢修很容易出問題。建議不要為了節省,失去安全性 |
|
---|---|---|
|