樓主  發表于: 2010-06-09 17:57
各位網友你們好:在我調試的工地,有臺風機時星三角降壓啟動,功率是18.5KW你們猜正常滿負荷運轉后運行電流是多少?根據心算公式,功率乘以2。運行電流應該是37A才對。
現在臺的運行電流是20A。請各位網友發表下自己的見解?
真誠溝通,互通有無,共同進步!
佘順紅
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看佘順紅的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-09 18:39
空載9到10A左右,長期運行模式下,運行電流不會超過額定電流80%,
也就是20A很正常
佘順紅
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看佘順紅的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-06-09 18:41
正常,只能說明是啟動負荷輕
lijinniu
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 623 個
工控威望: 3669 點
下載積分: 29981 分
在線時間: 1407(小時)
注冊時間: 2007-08-17
最后登錄: 2024-06-11
查看lijinniu的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-06-09 20:13
這個有兩個可能,第一就是設計的時候電機用的比較大,第二就是傳動的皮帶松了.
tanghanshui
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看tanghanshui的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-06-09 20:26
馬達負載輕,比額定電流小正常。
zcdq6579
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 171 個
工控威望: 256 點
下載積分: 1423 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2010-06-08
最后登錄: 2024-03-25
查看zcdq6579的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-06-09 20:45
應該是沒負載,我以前見到過,一個機修半夜叫我起來說:車子不動了?我到了一看電機運轉正常,他怎么說(我知道電機會轉的的,但這機器不轉),暈倒:原來是中間連接磨損!
張玉文
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 132 點
下載積分: 490 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間: 2010-02-06
最后登錄: 2021-04-21
查看張玉文的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-06-09 21:23
負荷不重,很正常!說明選型時電機的裕量放大了!沒事!
dzj126
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 339 個
工控威望: 333 點
下載積分: 35615 分
在線時間: 466(小時)
注冊時間: 2009-01-13
最后登錄: 2025-01-19
查看dzj126的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-06-10 09:15
l樓主這個也要討論嗎
周影
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看周影的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-06-10 09:38
對于星三角啟動:要是在斷路器下面測得的電流為電機的實際電流,要是在接觸器下面測得的電流應該乘以2,若樓主在接觸器下面測的,則實際電流為20x2=40A
yl_liu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 227 點
下載積分: 687 分
在線時間: 428(小時)
注冊時間: 2007-09-12
最后登錄: 2024-01-18
查看yl_liu的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-06-10 10:00
線電流正確計算:

                I=(P/1.732*U)*COSφ=(18500/1.732*380)*0.8=22.5A
        
xiedingkai
朋友才是真正的財富
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 119 點
下載積分: 580 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2010-01-25
最后登錄: 2021-11-11
查看xiedingkai的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2010-06-10 10:43
星三角啟動是一種降壓啟動方式。當正常啟動后,在測量電流時要注意:主電路上測的是線電流(即實際電流),在三角回路上測的是相電流,I線=1.732I相,根據你所說的情況,20A應為相電流,故實際線電流為34.64A。
yl_liu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 227 點
下載積分: 687 分
在線時間: 428(小時)
注冊時間: 2007-09-12
最后登錄: 2024-01-18
查看yl_liu的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2010-06-10 12:03
在三相對稱電路中,不論那種接線方式其功率都是:
                                              
     P=3V相 •I相•COSφ               P=√3V線 •I線•COSφ
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go

主站蜘蛛池模板: 亚洲人的天堂男人爽爽爽| 好爽好舒服视频| 秋霞午夜伦午夜高清福利片| 久久精品在现线观看免费15| 九九热视频免费观看| 日韩基地1024首页| 国产特级| 欧美高清videosex极品| 白丝女仆被啪到深夜漫画| 欧美一卡2卡三卡4卡5卡免费观看| 大象传媒2021秘密入口| 欧美一级级a在线观看| 第一福利在线观看永久视频| 欧美久久天天综合香蕉伊| 免费a视频在线观看| 国产免费看片| 视频在线视频免费观看| meyd–456佐山爱在线播放| 色一情一乱一伦| 亚洲精品永久免费| 4hc44四虎www在线影院男同| 日韩基地1024首页| 欧美日韩精品乱国产538| 国内自拍第1页| 国产精品视频自拍| 亚洲无限观看| 日本四虎影视| 免费一级片在线| 精品一区二区三区免费站 | 美女扒开腿让男生捅| 国产精品全国探花在线观看| 91大神在线观看精品一区| 女人和男人搞鸡| 男女视频在线观看网站| 男人日女人p| 韩国伦理hd| 波多野结衣在线免费观看| www.日本免费| 欧亚专线欧洲m码可遇不可求| 日本乱人伦中文在线播放 | a4yy欧美一区二区三区|