樓主  發表于: 2010-04-05 22:25
本人菜一個。問個無知的問題
plc運行中停電了。再次來電后。plc里的數據都丟失了。請問如何恢復
設備運行到什么具體的位置,不能確定(例:記錄行程距離的編碼器的數據。。。。。)
方法一: 將控制的參數輸入進plc(如:變頻器的頻率。壓力上下限制。溫度限制。運轉速度。。。。。
                                                            但我如何去確定那些不知道的數值呢。如編碼器具體的行程。。。。)


方法2;
我是不是把設備手動到初始位置,然后給設備斷電。再恢復電源。這樣應該能自動恢復plc初始的設置值了。

或者其他的方法。


sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5223 個
工控威望: 7447 點
下載積分: 159236 分
在線時間: 3179(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-01-10
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-06 09:45
1. 編碼器(增量型)的位置,一般要設置一個原點位置(類似你說的初始位置),在程序中編寫好回原點的程序,每次上電后回一次原點,利用該點修正位置數據;
2. 工藝參數設置到斷電保持區,一般不會丟失。
如果這些參數都不確定你要找行家問問了。

主站蜘蛛池模板: 免费岛国| 国产精品主播在线 | 日本一区二区免费在线 | 星星动漫在线观看无删减 | 国产卡一卡二卡四卡无卡 | 白丝打脚枪 | 奇米影视99 | 成人1234 | 亚洲无限观看 | 日本在线不卡免 | 久久内在线视频精品mp4 | 免费看男人狂躁女人 | 国产欧美日韩不卡一区二区三区 | 色婷婷综合缴情综六月 | 99精品全国免费7观看视频 | 韩国三级在线高速影院 | 日本大尺度激情做爰叫床 | 四虎成人网 | 国产日韩欧美一区 | 轻轻色在线视频中文字幕 | 亚洲精品视频专区 | 亚洲欧美综合一区 | 国产主播99| 千金奴隶在线 | 黄瓜污视频 | 欧美视频一区二区专区 | 青青青国产在线 | 2019中文字幕 | 欧美伊香蕉久久综合类网站 | 国产精品原创巨作无遮挡 | 国产裸舞福利资源在线视频 | 99久久精品自在自看国产 | 国产成人精品视频一区二区不卡 | 日本国产一区二区三区 | 男女激情网 | 日韩欧美在线看 | 超h 超重口 高h 污肉1v1 | 99精品视频一区在线观看miya | 国产在线视频在线观看 | 日韩欧美成末人一区二区三区 | 成年人在线视频观看 |