魯文軍
活到老學到老
級別: 略有小成
|
有這么一程序,LD M8000 SPD X0 K3000 D50 MUL D50 K120 D60 MUL D50 K1200 D55,這是速度檢測指令,不知里面的K120和K1200是什么意思? |
---|---|
|
zhidaoshenmo
雖然我們不是“富二代”,但是我們還有成為“富一代”的機會。
級別: 家園常客
|
是常數 |
|
---|---|---|
|
魯文軍
活到老學到老
級別: 略有小成
|
對是常數,D50是每分鐘多少轉,乘K120和K1200什么意思,120和1200是分鐘還是秒? |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
脈沖密度SPD指令檢測的是N毫秒的脈沖數。本例中為3000ms也就是3秒的脈沖量。乘120就是360秒即6分鐘的脈沖量,而乘1200就是3600秒也就是1小時的脈沖量了。 所以每分鐘多少轉對應的地址應該不是D50,而是其他的寄存器。 |
---|---|
|