wu.longjie
2000-2009
級別: 略有小成
|
條形碼閱讀器和三菱PLC之間是怎么樣通訊的,是不是每個條形碼閱讀器的牌子的通訊方法都不一樣嗎?那位高手知道,就留個電話。詳細的電話再聊,謝謝了 |
---|---|
|
zhaoyang4505
級別: *
|
沒做過。但曾經看QJ71C24說明的時候,記得,可以用來和條碼閱讀器通訊來著。 LZ可以查一下。 |
---|---|
|
wu.longjie
2000-2009
級別: 略有小成
|
LZ是什么? 它就是和QJ71C24-R2通訊的,可是連不上,是不是要裝形碼閱讀器的驅動才可以?知道哪里有這方面的專家嗎?謝謝你了 |
---|---|
|
zhaoyang4505
級別: *
|
不知道。。沒用過條形碼閱讀器,只用過QJ71C24。挺簡單的,按照說明書或者論壇里相關的帖子,應該可以搞定。 http://m.nusil.com.cn/read-gktid-37686.html 好運。。。 |
---|---|
|
wsqjs
充耳不聞
級別: 略有小成
|
PLC與條碼閱讀器可以通過232方式連接, 1根據條碼閱讀器的電線說明與PLC 232口連接好----數據傳送 2根據條碼閱讀器的電線說明與PLC I/O連接好----控制需求 3根據條碼閱讀器的功能運行方式說明,設置好運行方式 4根據條碼閱讀器的通訊格式編制PLC讀數據的梯形圖 5根據需要進行數據使用 |
|
---|---|---|
|
wu.longjie
2000-2009
級別: 略有小成
|
我什么都設置好了,不知道是不是我設置的不對,我是用電腦試的,電腦上為什么沒有接收到條碼閱讀器的信號,QJ71C24-R2信號燈已經閃了,證明信號發送出去了。各位高手再指點指點,謝謝了。 |
---|---|
|
tangyq
級別: 略有小成
|
拿一條形碼試掃描,閱讀器rs232接電腦,用WINDOWS 所有程序 附件 超級終端 電腦顯示正常的話,記下通訊格式,PLC設置一致 |
---|---|
|