feng8899
級別: *
|
如何將電位器的電壓轉換成PLC可以識別的數據 如:0~10V轉換成數字0~1000。或是別的數據都行 謝謝!!!!!!!! |
---|---|
|
zzydegong
級別: 略有小成
|
樓主精神可嘉,敢于打破常規思維; 但是你怎么把模擬量數據輸入plc里? 如果你電子技術自我感覺可以,你可以在外部電路做個A/D轉換電路,再從I/O點輸入PLC,這樣將最少占用12個輸入點。從成本的角度來考慮也不會低。 |
---|---|
|
mfjsx
專業非標自動化設備工程開發
級別: 家園常客
|
還有一個方法就是和4樓說的一樣,不過不是從I/O點輸入PLC,是通過RS422通信口輸入 |
|
---|---|---|
|
shuangyu
工控行業呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
級別: 家園常客
|
LZ 真厲害 找到辦法了,要貼出來共享哈 |
---|---|
|
peidegin
觸摸屏、PLC技術交流
級別: 工控俠客
|
用AD就好,也準確,很方便. |
|
---|---|---|
|