1、源型(source),電流是從端子流出來的,具PNP晶體管輸出特性;漏型(sink),電流是從端子流進去的,具NPN晶體管輸出特性。 所謂“漏型輸入”,是一種由plc內部提供輸入信號源,全部輸入信號的一端匯總到輸入的公共連接端com的輸入形式。又稱為“匯點輸入”。輸入傳感器為接近開關時,只要接近開關的輸出驅動力足夠,漏型輸入的plc輸入端就可以直接與npn集電極開路型接近開關的輸出進行連接 所謂“源型輸入”,是一種由外部提供輸入信號電源或使用plc內部提供給輸入回路的電源,全部輸入信號為“有源”信號,并獨立輸入plc的輸入連接形式。輸入傳感器為接近開關時,只要接近開關的輸出驅動力足夠,源型輸入的plc輸入端就可以直接與pnp集電極開路型接近開關的輸出進行連接。 2、s7-200plc既可接漏型,也可接源型,而300plc一般是源型,歐美一般是源型,輸入一般用pnp的開關,高電平輸入。而日韓好用漏型 ,一般使用npn型的開關也就是低電平輸入。 3、源型輸出是指輸出的是直流正極,漏型輸出是指輸出的是直流負極。所以西門子PLC輸出,既有源型又有漏型輸出,但一般是源型。 4、三菱PLC,輸入既有源型又有漏型,但多為漏型。漏型輸入對應接的接近開關是NPN型 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
gumeng
學無止境
級別: 工控俠客
|
學習了!謝謝各位。 |
|
---|---|---|
|
shaolin316
QQ:76318479
級別: 略有小成
|
我看西門子S7-200和三菱的FX2N的手冊 介紹的源型和漏型好像完全相反 不知道是什么原因 |
---|---|
|
shaolin316
QQ:76318479
級別: 略有小成
|
三菱FX2N的PLC內部已經接把輸入點的COM已經接到內部電源的24V上了 PLC的24V邊的那個COM其實就是0V 如果我們用那個COM點的話 接近開關之類的傳感器就用NPN的了 我個人覺得 如果我們想用PNP的傳感器 完全可以外接一個DC24V的開關電源 并且把外部電源的0V接到PLC輸入端的24V上 (輸入端的COM不要接任何線了) 同時把DC24V接到有輸入點的地方 此時就可以接PNP的了 但是我看了西門子S7-200的PLC 輸入點的COM ( ?M )需要外接一個電源進去才可使用的 但是書上介紹的 輸入COM點(?M)接0V位漏型接法 輸入 COM點(?M)接DC24V位源型接法 |
---|---|
|