12樓  發表于: 2009-07-05 16:50
220V加熱管三角接法如在中國你需要單獨上一個變壓器10kv/220V變壓器,連接組別為三角/三角,沒有中性點也無接地,即使加熱管漏電也于地構不成回路加與不加漏保也沒必要了,整個系統與地是隔離的
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    xyd_hsn10
    jakenghuang
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 384 個
    工控威望: 5350 點
    下載積分: 61683 分
    在線時間: 448(小時)
    注冊時間: 2008-12-29
    最后登錄: 2021-03-08
    查看xyd_hsn10的 主題 / 回貼
    13樓  發表于: 2009-07-05 17:23
    550*3.8=2090A拿個2500A的就行
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    a271156864
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 664 個
    工控威望: 700 點
    下載積分: 22438 分
    在線時間: 680(小時)
    注冊時間: 2008-04-28
    最后登錄: 2019-12-16
    查看a271156864的 主題 / 回貼
    14樓  發表于: 2009-07-05 19:09
    我看 你今天接上去   過兩兩就可以去收尸了!   用不了兩天就掛掉   只有接成Y 的才可以!  一般1KW 點流為  1。7  左右     !是經過測試的!和其他的不一樣的!本人是經常接電熱管!!個人意見!!!
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    yusanlong045
    天涯路 孤客行 問誰與共?
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 235 個
    工控威望: 226 點
    下載積分: 791 分
    在線時間: 44(小時)
    注冊時間: 2009-07-04
    最后登錄: 2017-01-25
    查看yusanlong045的 主題 / 回貼
    15樓  發表于: 2009-07-06 12:25
    不是國內用的吧?只有110伏電源三角接法才是220v!這樣算電流就有1400多A了!你自己看看用多大的開關吧!如果在國內用還是該了吧!用星型接法!
    lichun518518
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看lichun518518的 主題 / 回貼
    16樓  發表于: 2009-07-08 22:16
    你懂不懂電哦,220的發熱管用三角形接法啊,是星形吧
    勿忘我
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 176 個
    工控威望: 346 點
    下載積分: 1696 分
    在線時間: 256(小時)
    注冊時間: 2009-04-04
    最后登錄: 2023-01-12
    查看勿忘我的 主題 / 回貼
    17樓  發表于: 2009-07-08 23:02
    加漏電斷路器是有好處的。但最好是分成幾個支路加漏電斷路器分別控制。如果加熱管萬一漏電跳閘也好分段檢查。總閘用斷路器就可以了。
    勿忘我
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 176 個
    工控威望: 346 點
    下載積分: 1696 分
    在線時間: 256(小時)
    注冊時間: 2009-04-04
    最后登錄: 2023-01-12
    查看勿忘我的 主題 / 回貼
    18樓  發表于: 2009-07-08 23:05
    問樓上各位常見的是220V加熱管,哪有沒有380V的呢?
    jiada
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看jiada的 主題 / 回貼
    19樓  發表于: 2009-07-08 23:05
    這樣啊,1200安的空開我都沒見過幾次哦,幾百個千瓦的爐子倒是見多了。簡直就是不合理的設計,除非你一定要來個嘗試。準備好一大筆RMB可能有個結果,不過我贊成用漏電的。
    clsko
    向你學習!
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 315 個
    工控威望: 331 點
    下載積分: 27456 分
    在線時間: 1126(小時)
    注冊時間: 2008-07-21
    最后登錄: 2025-01-07
    查看clsko的 主題 / 回貼
    20樓  發表于: 2009-07-09 08:56
    引用
    引用第8樓tangrenbo于2009-07-03 17:25發表的  :
    老兄你跟錢過不去這么大功率用220負還三角形接發要多的開關呀?一般口算一千瓦單相六安,三相兩安
    再說加熱管接地就好了 不用漏電就可
    另外用星型連接接三百八十負就好了

    三角接法相電壓為380V,220V的電熱易壞。
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 2/2     Go

    主站蜘蛛池模板: 国产成年人在线观看| 无码AV免费精品一区二区三区| 日本h乱淫动漫在线观看| 91色+91sesex| 双性总裁(h)| 19+韩国女主播激情vip视频在线| 99最新网址| 亚洲免费视频播放| 国产自精品| 好吊操这里有精品| 欧美亚洲另类综合| 91精品国产一区| 免费观看成年肉动漫网站| 成人在线一区二区三区| japaneseles女同专区| 亚洲香蕉视频| 久久国产综合精品欧美| 亚洲国产在线观看免费视频| caonila国产在线观看| 歪歪私人影院成人毛片| 色综合亚洲精品激情狠狠| 国模孕妇季玥全部人体写真| 日本高清在线不卡| 丝袜捆绑调教视频免费区| 16男男gaygays| 国产精品久久久久久久免费大片| 午夜免费体验30分| 国产91 最新 在线| 成人黄色a级片| 欧美成人三级伦在线观看| 艹的好爽| 国产精品一区牛牛影视| 亚洲成av人片在线观看天堂无码| 亚洲高清国产拍精品动图| 99视频在线看观免费| 99香蕉网| 玩高中女同桌肉色短丝袜脚文 | 特级淫片欧美高清视频蜜桃| a一级黄| 美女张开腿让男人桶的 视频 | 手机看片黄色|