電流表和電流互感器不匹配會有什么現象產生呢?誰遇見過說說看? 比如電流表是100/5的,而互感器是150/5的 |
---|---|
|
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡英雄
|
測量值過大或者過小,對于你來說,過小。 |
|
---|---|---|
|
工控學子
學無止境
級別: 家園常客
|
會測量不準,以你現在所給的條件來說,當實際電流達到150安時,電流表只顯示100安,偏小實際值了。 |
---|---|
|
gqm
拜師學藝
級別: 略有小成
|
電流表100/5A , 其核心還是5A的電流表,而150/5A的電流互感器的比值為30倍,所以把100/5A的電流表接在150/5A的電流互感器上,讀出的數值要乘以30倍,但電流值只能用到100A。(因為我在去年用到一個電流互感器是200/5的,但電流表是150/5,實際在用的時候,只要電流不大于150A,數值是準確的。) |
---|---|
|
xlp222
級別: 略有小成
|
只要電流互感器和電流表分母都是一樣的,可以自己把表的數值改一下,比如你所舉例的把100改成150,并等份分割就行了。但實際電流不能超過互感器的數值。 |
---|---|
|
satakelu
級別: *
|
請問3樓 以上紅字部分有點疑問:如您所說,實際電流值應是電流表上的讀數值乘以30對不?“電流值只能到100A”這句話有是什么意思是指實際電流值還是指表上的讀數值呢? |
---|---|
|
satakelu
級別: *
|
感謝各位,這種情況我也沒有實際遇到過,只是突然想到這個問題,如果不匹配對表和互感器沒有損害,看來下次要現場試一試嘍! |
---|---|
|