請教大哥,我的PLC是CPM1A的,用PC與PLC連接可是連接不上,可是在別的CPM1A上又可以連上。用編程器可以連上,但是不能清除PLC內所以的程序。謝謝! |
---|---|
|
wwwzslzslzsl
級別: 略有小成
|
我將DM6602用編程器設置為#0也沒用啊。有意思的是,我用PC連接PLC,選擇CQM1的類型可以連接上,能實現運行,編程,監控和DM的修改。但是就是不能上傳和下載程序,連清空程序都不行。這個PLC本來就是CPM1A的,以前都有用個的。 |
---|---|
|
wwwzslzslzsl
級別: 略有小成
|
還有,用編程器可以看到程序,能實現運行,編程,監控和DM的修改。一樣不能修改和清空程序 |
---|---|
|
wwwzslzslzsl
級別: 略有小成
|
以自行解決。將DM6602用編程器設置為#0,DM6650設置為#0001,DM6651設置為#0303就可以了。 |
---|---|
|
lilong2007
勇敢做工控人
級別: 略有小成
|
將DM6602用編程器設置為#0,DM6650設置為#0001,DM6651設置為#0303就可以了 |
---|---|