小魚兒er
級別: 探索解密
![]() |
圖片:
![]() 三菱FX5U在運行中下載程序進去就會報錯,直接會掉線只能把PLC STOP后才能下載有沒有大神知道這個是什么原因導致的?br /> 配置是1個PLC ,一個觸摸屏,一個遠程IO模塊,一個工控機,通過交換機連接,還有機器人的網(wǎng)線也插在工控機上的。 我電腦直接跟PLC連的話 在運行中寫入就一點問題就沒有,插交換機上就不行,之前還能在運行中寫入的,后面慢慢的就不行了,現(xiàn)在只能 把PLC打到STOP 才能下載。 |
---|---|
|
sjbandmm
級別: 略有小成
![]() |
干擾造成的可能性比較大,在PLC打到stop后,變頻器停止、伺服使能關(guān)閉,基本都停了,干擾變小了。 |
---|---|
|