樓主  發表于: 13天前
一個兩線制的4-20mA壓力變送器,沒有壓力是用信號發生器3.95mA,變送器到PLC一百米距離,導致接入西門子PLC讀到的數值小于4毫安對應的5530,這個是變送器的問題?還是距離遠的問題呢?
hezhen880924
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 300 點
下載積分: 894 分
在線時間: 632(小時)
注冊時間: 2013-01-08
最后登錄: 2025-01-20
查看hezhen880924的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 13天前
圖片:
圖片:
用個國產的PN模擬量遠程模塊組態到西門子PLC,一百米遠距離走網絡好處理,一百米拉模擬量信號會有壓降。
如果有品牌要求,把smart SR20加個模擬量卡做成智能IO模塊,西門子PLC可以PN組態這個智能模塊SR20,成本很低。
[ 此帖被hezhen880924在2025-01-10 22:03重新編輯 ]
li19930121
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 850 個
工控威望: 2212 點
下載積分: 637 分
在線時間: 406(小時)
注冊時間: 2019-02-12
最后登錄: 2025-01-22
查看li19930121的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 12天前
調高輸入電壓,
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1408 個
工控威望: 1515 點
下載積分: 13283 分
在線時間: 2209(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-01-22
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 12天前
引用
引用第2樓li19930121于2025-01-11 09:09發表的  :
調高輸入電壓,

24V電壓調到28.6V都沒用,一樣的只有3.95mA
hstec2002
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 510 個
工控威望: 1913 點
下載積分: 9447 分
在線時間: 712(小時)
注冊時間: 2021-05-05
最后登錄: 2025-01-22
查看hstec2002的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 12天前
在程序上修正好0.05mA不就好了,為何要糾結?
QQ: 2845452345
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1408 個
工控威望: 1515 點
下載積分: 13283 分
在線時間: 2209(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-01-22
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 12天前
引用
引用第4樓hstec2002于2025-01-11 13:22發表的  :
在程序上修正好0.05mA不就好了,為何要糾結?

程序上是可以修正,但是總想找出什么原因導致不滿4毫安的。
hstec2002
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 510 個
工控威望: 1913 點
下載積分: 9447 分
在線時間: 712(小時)
注冊時間: 2021-05-05
最后登錄: 2025-01-22
查看hstec2002的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 12天前
找原因不更簡單?變送器和PLC兩頭都測下電流不就知道了?
QQ: 2845452345
zgwyzg
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 57 點
下載積分: 185 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2024-11-22
最后登錄: 2025-01-18
查看zgwyzg的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 12天前
請教下:找到原因了嗎?
引用
引用第5樓小蜜蜂于2025-01-11 15:52發表的  :

程序上是可以修正,但是總想找出什么原因導致不滿4毫安的。
zgwyzg
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 57 點
下載積分: 185 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2024-11-22
最后登錄: 2025-01-18
查看zgwyzg的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 12天前
你先測下電流,看實際電流有多大?如果實際電流是3.95mA,那說明是正常的!
xjynzlp
你關注我一時 我關注你一世
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 595 個
工控威望: 645 點
下載積分: 2284 分
在線時間: 1825(小時)
注冊時間: 2010-07-25
最后登錄: 2025-01-22
查看xjynzlp的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 11天前
串聯回路里個點的電流都是相等的,既然是用信號發生器調電流,那就把它調到4毫安嗎。好像是Ⅲ型以后的儀表,要求的線路電阻總和,不大于250歐都可以,時間太久了,記得不太清楚了。
聯系QQ360684677 群3142373 公眾微信 毅力工控
zhongwen1234
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 184 點
下載積分: 589 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2020-08-04
最后登錄: 2025-01-20
查看zhongwen1234的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 11天前
仔細看看變送器手冊。有些會用特殊電流值作為就緒、異常信號。以前用過霍尼韋爾的有這個功能
tandekun
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 146 點
下載積分: 6030 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2021-12-17
最后登錄: 2025-01-22
查看tandekun的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 11天前
有沒有一種可能,是你的表不準?
這中小信號,3.95mA可以認為就是4mA
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 2019午夜福合集高清完整版| futa文| 女人把私密部位张开让男人桶| 996热在线视频| www.亚洲视频| 污影院| 青草娱乐极品免费视频| 亚洲国产精品嫩草影院永久| 99re热| 白丝捆绑vk| 午夜福利08550| 亚洲毛片基地| xxxx在线视频| xxxx俄罗斯大白屁股| 国产99久久精品| 婷婷色婷婷| 色婷婷综合缴情综六月| 国产午夜亚洲精品不卡| 久久er国产免费精品| 果冻传媒ⅹxxxxxhd| 欧美一卡二卡科技有限公司| 色综合久久综精品| 欧美老女人b| 91桃花视频| 波多野结衣178部中文字幕| 狠狠久久久久综合网| 色婷婷六月天| 四虎精品成人免费视频| 欧美日韩人成在线观看| 美女的让男人桶爽30分钟的| 99精品国产成人一区二区在线| 好吊妞乱淫| 国产精品极品| tube8老师| 色综合久久天天综合观看| 日本视频在线免费看| 手机在线免费观看高清| 欧美三茎同入| 欧美老人与小伙子性生交| 亚洲精品国产福利片| 欧美日韩亚毛片免费观看|