樓主  發表于: 2024-06-17 17:37
圖片:
WINCC 7.4做上位機,利用其報警器功能,制作了一套語音播報系統,現場設備有故障或異常時,上位機播放相應音頻文件來提醒作業人員進行處置。用的是TCP/IP通訊。但現有個問題,上位機與PLC之間的通訊有時會中斷,這就導致無法進行故障語音播報。
請問各位高人,有什么辦法可以在通訊中斷時(如圖:對勾變成感嘆號時),上位機能有反應并進行語音播報。
謝謝先!!!      
最好的控制
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 332 點
下載積分: 533 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2023-10-16
最后登錄: 2025-01-07
查看最好的控制的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-06-18 09:30
這個沒法搞吧?你報警是PLC觸發的,通訊中斷了你上位機怎么知道報警了,你只能做個通訊中斷的報警播報。
dzh832
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 515 個
工控威望: 1040 點
下載積分: 7190 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2017-04-08
最后登錄: 2025-01-06
查看dzh832的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-06-18 10:05
謝謝分享       
yxianming
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 277 點
下載積分: 2005 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2018-07-08
最后登錄: 2024-12-06
查看yxianming的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-06-18 11:30
引用
引用第1樓最好的控制于2024-06-18 09:30發表的  :
這個沒法搞吧?你報警是PLC觸發的,通訊中斷了你上位機怎么知道報警了,你只能做個通訊中斷的報警播報。

是啊,就是想通訊中斷后,讓上位機要能反應出來,并通過語音播報進行提醒。
lochao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 173 個
工控威望: 303 點
下載積分: 4740 分
在線時間: 732(小時)
注冊時間: 2010-07-05
最后登錄: 2025-01-06
查看lochao的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-06-18 11:38
上位機判斷與PLC的通訊狀態,通訊中斷后上位機報警,類似心跳程序那樣
yxianming
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 277 點
下載積分: 2005 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2018-07-08
最后登錄: 2024-12-06
查看yxianming的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2024-06-18 11:48
引用
引用第4樓lochao于2024-06-18 11:38發表的  :
上位機判斷與PLC的通訊狀態,通訊中斷后上位機報警,類似心跳程序那樣

謝謝!
心跳程序是在PLC里面做,讓上位機來檢測,關鍵是上位機上如何做呢?
wsxw40
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 67 點
下載積分: 298 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2021-08-29
最后登錄: 2025-01-06
查看wsxw40的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2024-06-18 13:50
循環腳本判斷變量的質量代碼,或者監控PLC心跳
微信:wsxw40
dzh832
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 515 個
工控威望: 1040 點
下載積分: 7190 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2017-04-08
最后登錄: 2025-01-06
查看dzh832的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2024-06-18 15:55
這樣就簡單了,把@1200@ConnectionStateEx關聯到報警就可以了。
yxianming
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 277 點
下載積分: 2005 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2018-07-08
最后登錄: 2024-12-06
查看yxianming的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2024-06-18 16:21
引用
引用第7樓dzh832于2024-06-18 15:55發表的  :
這樣就簡單了,把@1200@ConnectionStateEx關聯到報警就可以了。

PLC是S7-300,了解到@ConnectionStateEx為0時表示通訊中斷
但報警器內現在是PLC里的變量為1就語音播報
yxianming
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 277 點
下載積分: 2005 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2018-07-08
最后登錄: 2024-12-06
查看yxianming的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2024-06-18 17:12
圖片:
圖片:
實際與資料上的不一樣
沒有“創建啟用/禁用變量”這個項目
wang620
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 97 個
工控威望: 142 點
下載積分: 3273 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2021-04-27
最后登錄: 2025-01-06
查看wang620的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2024-06-18 21:15
WINCC 有內部變量可以監視連接,你看下幫助文檔中的  內部變量--連接專用的內部變量。
sunzengli
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 702 個
工控威望: 1083 點
下載積分: 1588 分
在線時間: 224(小時)
注冊時間: 2021-07-09
最后登錄: 2025-01-06
查看sunzengli的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2024-06-19 12:54
在PLC側寫一段心跳測試程序,每過一段時間置位一個變量。在wincc側用腳本每過一段時間復位這個變量。當PLC側長時間檢測不到這個變量為0,則判斷通訊失聯,wincc側長時間檢測不到這個變量為1,判斷通訊失敗。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 美妇在男人胯下哀求| 无码观看AAAAAAAA片| 青青精品视频| 天天综合色天天综合| 99热在线只有精品| 四虎影视紧急入口地址大全| 亚洲图片一区二区| 久久精品国产免费播高清无卡| 91麻豆精东果冻天美传媒老狼| 日本mature乱子视频| 97理伦| 91视频免费网站| 日韩精品一区二区| 万域之王在线观看| 成人啪精品视频免费网站| 亚洲免费视频在线| 男人的j放进女人的p全黄| xxxxx大片在线观看| www.91在线播放| 午夜第一页| 日本一本草久p| 日本在线色| ysl千人千色t9t9t9| 国产日产国无高清码2020 | 欧美成人免费观看久久| 鸥美三级| 日韩欧美国产免费看清风阁| 91原创国产| www免费看| 狠狠综合视频精品播放| 九九免费精品视频| 日本aa大片在线播放免费看| 美女扒开两腿露出尿口的视频| 日韩在线观看免费| 性绞姿始动作动态图| free嫩白的12sex性自由| 久久这里只精品国产99re66| 美女扒下内裤让男人桶的图片| 男人天堂2023| 国产日韩精品一区二区在线观看播放| 华人在线京东热|