主CPU是Q06UDVCPU,掛有2個QJ71C24N-R4串行通信模塊,使用了3個通道,分別接了3個PC-200的轉換器,3個轉換器分別與多個歐姆龍E5CC溫控儀/多臺三菱變頻器/多個電子壓力表485通訊。
看PLC程序里2個串行通信智能模塊設置的是MC(格式4)協議,但溫控儀里設置的又是modbus協議。
PLC程序里找不到相關讀寫溫控儀/變頻器/儀表方面的指令,所以請教大神們是咋回事,非常感謝大家!
[ 此帖被zx1234在2024-06-01 20:20重新編輯 ]
雪山飛狐
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 13294 個
工控威望: 16057 點
下載積分: 47663 分
在線時間: 1047(小時)
注冊時間: 2019-06-05
最后登錄: 2025-07-02
查看雪山飛狐的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-06-02 13:05
研究研究一下。
zx1234
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 899 個
工控威望: 1244 點
下載積分: 7717 分
在線時間: 611(小時)
注冊時間: 2012-10-02
最后登錄: 2025-06-29
查看zx1234的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-06-02 14:04
感謝樓上的大師,等你的好消息
zx1234
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 899 個
工控威望: 1244 點
下載積分: 7717 分
在線時間: 611(小時)
注冊時間: 2012-10-02
最后登錄: 2025-06-29
查看zx1234的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-06-02 19:01
已經確認過第1個溫控儀通訊站號是1,對應的溫度顯示寄存器是D500,但PLC里的D500沒找到相關的讀取指令
D500溫控儀1溫度顯示/D1154溫控儀1溫度設定
D501溫控儀2顯示/D1155溫控儀2設定
D502溫控儀3顯示/D1156溫控儀3設定
D503溫控儀4顯示/D1157溫控儀4設定

PLC程序中這種地址是怎么來的,有知道的幫忙指點下,非常感謝!奇怪的是溫控儀設定的是modbus協議
[ 此帖被zx1234在2024-06-02 22:27重新編輯 ]
liuliu100
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 516 個
工控威望: 676 點
下載積分: 18340 分
在線時間: 960(小時)
注冊時間: 2009-07-01
最后登錄: 2025-06-30
查看liuliu100的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-06-03 07:59
一定有上位機軟件
zx1234
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 899 個
工控威望: 1244 點
下載積分: 7717 分
在線時間: 611(小時)
注冊時間: 2012-10-02
最后登錄: 2025-06-29
查看zx1234的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2024-06-03 08:21
上位機就是觸摸屏
liuliu100
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 516 個
工控威望: 676 點
下載積分: 18340 分
在線時間: 960(小時)
注冊時間: 2009-07-01
最后登錄: 2025-06-30
查看liuliu100的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2024-06-03 08:31
上位機軟件通過三菱Q系列通信模塊讀取溫控儀,然后寫道plc
liuliu100
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 516 個
工控威望: 676 點
下載積分: 18340 分
在線時間: 960(小時)
注冊時間: 2009-07-01
最后登錄: 2025-06-30
查看liuliu100的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2024-06-03 08:33
機器里面找找看,有沒有電腦,或順著溫控儀通信線,順藤摸瓜
就會明白
liuliu100
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 516 個
工控威望: 676 點
下載積分: 18340 分
在線時間: 960(小時)
注冊時間: 2009-07-01
最后登錄: 2025-06-30
查看liuliu100的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2024-06-03 08:34
觸摸屏也可以實現,比方威倫,就可以實現
liuliu100
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 516 個
工控威望: 676 點
下載積分: 18340 分
在線時間: 960(小時)
注冊時間: 2009-07-01
最后登錄: 2025-06-30
查看liuliu100的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2024-06-03 08:35
觸摸屏也可以實現,比方威倫,就可以實現
getdata setdta兩個就搞定了
huch1111
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 159 個
工控威望: 257 點
下載積分: 38673 分
在線時間: 417(小時)
注冊時間: 2016-07-28
最后登錄: 2025-07-02
查看huch1111的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2024-06-03 10:54
日系產品相互之間的 無程序通訊     溫控表里面設定 寄存器地址
zx1234
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 899 個
工控威望: 1244 點
下載積分: 7717 分
在線時間: 611(小時)
注冊時間: 2012-10-02
最后登錄: 2025-06-29
查看zx1234的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2024-06-03 11:22
正常的邏輯是2個都是設置的MC協議。但設備上正常運行的程序是Q71J24CN-R4設置的MC協議格式4,但歐姆龍E5CC溫控儀設置的是modbus協議,就是想研究下人家是怎么做到的。
所以想請大家幫忙解讀下怎么回事
如果是modbus協議,PLC里應該有相關的指令,但沒有
如果是MC協議,但程序里直接就有D500/D1151的寄存器,但溫控儀設置值是沒有相關的設置值的
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 我的妹妹最近有点怪免费播放 | 歪歪视频在线播放无遮挡 | 香蕉久久久久久狠狠色 | 日本不卡免免费观看 | 毛片视频在线免费观看 | 四虎永久| 草莓视频在线观看免费 | 爆操美女在线观看 | 性奴公司 警花 | 亚洲国产天堂久久精品网 | 精品卡1卡2卡三卡免费网站 | 日韩在线观看网址 | 国产精品青青在线观看香蕉 | 色啊色 | 国产精品猎奇系列在线观看 | 手机能看的黄色网站 | 久久日韩精品无码一区 | 成人综合婷婷国产精品久久免费 | 色综合天天综合中文网 | 精品视频在线播放 | 俺去也亚洲色图 | 男人把大ji巴放进男人免费视频 | 99久久免费国内精品 | 日本搜子同屋的日子2国语 日本爽p大片免费观看 | 欧美亚洲视频在线观看 | 1024国产精品视频观看 | 天天干夜夜玩 | 满城尽带黄金甲大胸片 | 国产网站免费在线观看 | 国模人体aⅴ| 色一情一乱一伦 | 美女在尿口隐私视频 | 色哟哟精品| www.男人的天堂| 欧美yw193.c㎝在线观看 | 国产123区 | 久久伊人精品青青草原2021 | 国产无套在线播放 | 色欧美亚洲 | 欧美丰满大乳大屁在线观看股 | 太深了 太粗h1v1 |