樓主  發表于: 2024-04-16 11:27
圖片:
圖片:
看客戶的設備,供電是380V 的,分出一路做220V(L),然后N和地線接在了一起,開機跑沒事,但是這樣的設計能不出問題嗎?
小地主22
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 539 個
工控威望: 588 點
下載積分: 1744 分
在線時間: 451(小時)
注冊時間: 2020-04-30
最后登錄: 2025-01-26
查看小地主22的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-04-16 11:30
沒啥大事,也就中性點偏移的時候機殼帶電而已
暴躁小白兔
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 203 點
下載積分: 4657 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2021-05-11
最后登錄: 2025-01-24
查看暴躁小白兔的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-04-16 11:46
干弱點的我看著像TN-C-S 接法
tvbaobao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 157 點
下載積分: 766 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2017-05-10
最后登錄: 2025-01-22
查看tvbaobao的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-04-16 12:31
說實話我看著有點懵,這樣接就用不上漏電開關
li19930121
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 850 個
工控威望: 2212 點
下載積分: 637 分
在線時間: 406(小時)
注冊時間: 2019-02-12
最后登錄: 2025-01-22
查看li19930121的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-04-16 13:09
一般使用精密儀器少的工廠可以這樣使用,以及五金廠,三相四線制。
缺點嗎,很明顯。設備運行時有漏電,外殼不單獨接地會偶爾電人!!!
tvbaobao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 157 點
下載積分: 766 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2017-05-10
最后登錄: 2025-01-22
查看tvbaobao的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2024-04-16 14:10
水處理行業也這樣處理嗎?
ljb6688
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1819 個
工控威望: 1965 點
下載積分: 114360 分
在線時間: 1977(小時)
注冊時間: 2009-12-08
最后登錄: 2025-01-26
查看ljb6688的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2024-04-16 16:06
主 控電路應該分開好些,并做好保護
電氣自動化,智能化控制,數據遠傳采集。工控元件代理,機器人附件    
tvbaobao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 157 點
下載積分: 766 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2017-05-10
最后登錄: 2025-01-22
查看tvbaobao的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2024-04-16 16:08
這個客戶是水處理行業的使用的,跟工廠的電控柜風格差異好大
老兔子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 671 個
工控威望: 812 點
下載積分: 6715 分
在線時間: 511(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-02-02
查看老兔子的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2024-04-16 19:56
正常!

只要做過重復接地就不會有什么危險。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(guochunyi) 好貼好貼!
    zhangqi_1234
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 342 個
    工控威望: 493 點
    下載積分: 4015 分
    在線時間: 250(小時)
    注冊時間: 2013-03-22
    最后登錄: 2025-01-22
    查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2024-04-17 01:35
    PEN線重復接地,降低PEN斷線的風險,適用于三相四線供電線路。 不適用于三相三線制供電線路。
    tvbaobao
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 54 個
    工控威望: 157 點
    下載積分: 766 分
    在線時間: 107(小時)
    注冊時間: 2017-05-10
    最后登錄: 2025-01-22
    查看tvbaobao的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2024-04-17 09:33
    引用
    引用第9樓zhangqi_1234于2024-04-17 01:35發表的  :
    PEN線重復接地,降低PEN斷線的風險,適用于三相四線供電線路。 不適用于三相三線制供電線路。

    請問這種接法僅限于客戶供電是三相四線制(有使用PEN線)吧,如果是三相三線或者三相5線,那就存在風險?
    老兔子
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 671 個
    工控威望: 812 點
    下載積分: 6715 分
    在線時間: 511(小時)
    注冊時間: 2008-06-27
    最后登錄: 2025-02-02
    查看老兔子的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2024-04-17 20:07
    引用
    引用第10樓tvbaobao于2024-04-17 09:33發表的  :

    請問這種接法僅限于客戶供電是三相四線制(有使用PEN線)吧,如果是三相三線或者三相5線,那就存在風險?


    樓主設計的供電系統是TN-C系統,是原始的三相四線制系統。而所謂的三相三線制屬于IT系統(中性點不接地),規范中沒有三相五線制系統之說,把TN-S稱之為三相五線制是俗稱(不規范的稱呼)。

    其實還有一種“三相五線制”系統就是TT系統,接地(PE)線與零線是分開單獨敷線的。

    它們之間各自有各自的規定和優缺點,不能相互混淆。
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go

    主站蜘蛛池模板: 亚洲第成色999久久网站 | 国语自产拍在线观看7m | 69堂最新地域网名 | 黄网国产 | 天天爱天天插 | 好看的亚洲视频 | 免费一级欧美大片在线观看 | 国产欧美精品专区一区二区 | 无码精品一区二区三区免费视频 | 国产精品 视频一区 二区三区 | 日本三级做a全过程在线观看 | 99手机在线视频 | 精品国产成a人在线观看 | 日本一卡=卡三卡免费 | 国产人人草 | 色久久一个亚洲综合网 | 好爽好粗 | 男男羞羞视频网站国产 | 校园全肉高h湿一女多男 | 久久精品123 | 惩罚美女妲己的尤老师 | 国产综合亚洲专区在线 | 亚洲精品一区二区三区中文字幕 | 四虎黄色影视 | 亚洲欧美日韩综合在线 | 日韩国产欧美一区二区三区 | 久久这里只精品国产99re66 | 4hu影院在线观看 | 特黄特a级特别特级特毛片 特黄a级三级三级野战 | 亚洲AV久久无码精品蜜桃 | 狠狠干日日操 | 手机在线免费观看高清 | 欧美美女一区二区三区 | 韩国女主播一区二区视频 | 污翼鸟| 久久精麻豆亚洲AV国产品 | 欧美日韩精彩视频 | 亚洲欧美专区 | 四虎国产精品免费入口 | 韩国靠逼 | 五月天中文在线 |