applisggq
愛我中華。
級別: 論壇先鋒
|
圖片:
圖片:
圖片:
FX5U 本體的485通訊接口頻繁出現燒壞的情況 |
---|---|
|
applisggq
愛我中華。
級別: 論壇先鋒
|
不知道這個是不是產品缺陷? 不知道誰有什么補救措施,燒了1個又1個,這個問題就大啦。 |
---|---|
|
夢雨天涯
微信hui530527 &
級別: 網絡英雄
|
不會吧,第一次通道485燒壞的情況 |
|
---|---|---|
|
applisggq
愛我中華。
級別: 論壇先鋒
|
前后都燒了2個了,還不到半年。
|
---|---|
|
宿遷電工
級別: 論壇先鋒
|
買個485集線器吧 |
|
---|---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
雖然我不是你家的供應商,但可以幫你分析下。 事實1:2臺80MT,不同序列號的都是內置485壞了 事實2:根據別人的經驗,5U的內置485壞的其實很少。 所以分析:此情況和外圍電路和布線有極大關系。導致某些特殊情況下會出現高電壓或異常電流進入485。 參考解決辦法: 1、弄一個隔離裝置。 2、換成外置FX5-485-BD,這樣只壞BD,換起來快。不影響現場使用。 3、在PLC到設備的通訊線路中,串2個小的電阻多少能擋一點。 |
|
---|---|---|
|
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
|
你這個帶通訊的led數碼管多少錢,160元的觸摸屏不香嗎 |
---|---|
|
applisggq
愛我中華。
級別: 論壇先鋒
|
6位led數碼管,只需要顯示一個數據。本來是一個溫度數據,接一個探頭都不要用到控制,但是接探頭,顯示的數據太靈敏,幅度比較大,程序里面處理一下數據好看一些。 6位LED很便宜的29.2元。
|
---|---|
|
applisggq
愛我中華。
級別: 論壇先鋒
|
現在我就是怕后面還燒。但是這個真的就只帶了這么一個數碼管。數碼管是24V供電。加一個BD成本就高了。今天用示波器抓了一下這個A/B的電壓,振幅才5.6mV。。。。 可能我辦公室的環境跟現場的環境沒法比。所以想要找個簡易有優惠的方案。
|
---|---|
|