求助各位,

本人使用FX5U內置定位功能控制三個伺服(松下的驅動器和電機),脈沖+方向控制

調試過程中每個軸單獨測試了:PLSV可變速運行、DSZR原點回歸、絕對定位、表格定位等,都是正常運行的

但是將三個軸同時運行DSZR原點回歸會出現異常,表現在其中兩個軸超過原點位置后不會停下(直到撞到極限位才報錯停下)

如果同時運行兩個軸DSZR原點回歸,其中一個軸會運行超出原點位置一圈后才停下(也就是多一個零點信號數)

打電話咨詢三菱技術,根據指導將“輸入相應時間”的DOG和零點信號的輸入相應時間調低,但是測試仍然存在異常(調到最低的10μs還是不行)

第一次遇到這種情況,以上問題求助各位。。。


(實在不行,我就只能一個個軸輪流回原點,或者嘗試不使用Z相零點信號的情況下多軸回原點)
不積跬步無以行千里
rafael
一點點積累,從細節做起
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 179 個
工控威望: 805 點
下載積分: 5050 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2020-10-29
最后登錄: 2024-11-19
查看rafael的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-02-21 18:48

這是單個軸回原點時的位置


這是兩個軸同時回原點時異常的位置

三個軸同時回原點的話,其中某些軸就會不停止,直至撞到極限位導致報錯誤停下
不積跬步無以行千里
工控小c
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 357 個
工控威望: 2167 點
下載積分: 2247 分
在線時間: 360(小時)
注冊時間: 2022-10-14
最后登錄: 2025-01-07
查看工控小c的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-02-21 20:07
遇到過一次,別的PLC,剛開始好好的后面突然出現單軸回原沒問題多軸一起回就不對,后面查了是24V電源問題
wang620
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 97 個
工控威望: 142 點
下載積分: 3273 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2021-04-27
最后登錄: 2025-01-06
查看wang620的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-02-22 09:00
引用
引用第2樓工控小c于2024-02-21 20:07發表的  :
遇到過一次,別的PLC,剛開始好好的后面突然出現單軸回原沒問題多軸一起回就不對,后面查了是24V電源問題

同意2樓看法,很有可能是你的電源容量不夠。
投湖自盡的魚
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 308 個
工控威望: 361 點
下載積分: 1293 分
在線時間: 305(小時)
注冊時間: 2020-10-23
最后登錄: 2025-01-06
查看投湖自盡的魚的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-02-22 09:22
如果樓上這樣可以用示波器監視一下波形對不對了
rafael
一點點積累,從細節做起
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 179 個
工控威望: 805 點
下載積分: 5050 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2020-10-29
最后登錄: 2024-11-19
查看rafael的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2024-02-26 08:38
破案了。。。

重新看了下松下伺服驅動器的說明書,發現Z相零點輸出的GND應該要接的是開關電源的公共端
實際上我接的是設備電源的地線(按松下技術熱線的客服人員說法接的)

把GND從地線改成開關電源公共端就好了
不積跬步無以行千里
biaogege520
清晨的風
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 373 點
下載積分: 7 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2015-07-01
最后登錄: 2025-01-01
查看biaogege520的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2024-05-08 18:19
檢查同時回零的時候傳感器信號是不是有沖突
smtplc
FOREVER
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 1137 個
工控威望: 1351 點
下載積分: 23555 分
在線時間: 210(小時)
注冊時間: 2006-08-20
最后登錄: 2024-10-17
查看smtplc的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 82天前
他這個GND是信號的低電平,有的公司將24VDC的低電平(0V)接到機臺外殼,然后GND也接到外殼也可以用,但這種情況比較少。
引用
引用第5樓rafael于2024-02-26 08:38發表的  :
破案了。。。

重新看了下松下伺服驅動器的說明書,發現Z相零點輸出的GND應該要接的是開關電源的公共端
實際上我接的是設備電源的地線(按松下技術熱線的客服人員說法接的)

.......

主站蜘蛛池模板: 国产91亚洲精品 | 四虎国产精品免费久久麻豆 | 暖暖日本高清 | 97秋霞| 国产精品福利在线观看秒播 | 成人网子 | 国产好深好硬好爽我还要视频 | 欧美日韩看看2015永久免费 | 久久久久久久尹人综合网亚洲 | 国产成人精品免费久久久久 | 色菇凉天天综合网 | 日本mature乱子视频 | 美女的隐私无遮挡的网页 | 日本videosdesexo乱 | 亚久久伊人精品青青草原2020 | 手机看片黄色 | 石原莉奈被店长侵犯免费 | 国产精品每日在线观看男人的天堂 | 99久久99热久久精品免费看 | 国产成人精品在线观看 | 男女xxoo做爰猛烈动态一 | 国产亚洲综合久久 | 国产第一福利视频导航在线 | 欧美日韩成人在线视频 | 免费看视频网站 | 都市后宫小说 | 色漫在线观看 | 亚洲欧美日韩国产精品一区 | 欧美一级在线播放 | 四虎黄色网址 | 九二淫黄大片看片 | 超级碰碰青草免费视频92 | 999久久免费高清热精品 | 9l桃色 | 日本高清中文字幕一区二区三区 | 娇妻被健身教练挺进小说阅读 | 被强上后我成瘾了小说 | 草莓视频在线观看免费 | 香蕉精品国产高清自在自线 | 欧美粗黑巨大gay | 国产趴着打光屁股sp抽打 |