一区二区三区成人-一区二区三区www-一区二区三区 日韩-一区二区日韩欧美-一区二区日韩精品中文字幕-一区二区日韩

千年之奴
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 102 點
下載積分: 192 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2021-06-09
最后登錄: 2025-03-09
查看千年之奴的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-07-31 10:26
一臺設備電源是三相五線380電源,三相電機3KW和1.5KW各一個,單相伺服驅動器2KW有兩個,其他單相電器設備功率大概1KW。設備總功率與電流怎么算才是正確的呢?
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1202 個
工控威望: 1746 點
下載積分: 7571 分
在線時間: 580(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2025-03-13
查看sanlihu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-07-31 11:00
圖片:
供參考
吉圓電氣 QQ751673698
cccccy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 203 個
工控威望: 269 點
下載積分: 6924 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2021-08-08
最后登錄: 2025-03-12
查看cccccy的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-08-01 09:06
最后這個25A是怎么算出來的
引用
引用第1樓sanlihu于2023-07-31 11:00發表的  :
供參考
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1202 個
工控威望: 1746 點
下載積分: 7571 分
在線時間: 580(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2025-03-13
查看sanlihu的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2023-08-01 09:17
實際電流不只有相電流線電流之分,還有電流相位的區別,所以只能估算,就是猜
吉圓電氣 QQ751673698
泰山之石
A
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2258 個
工控威望: 2491 點
下載積分: 11690 分
在線時間: 915(小時)
注冊時間: 2008-11-12
最后登錄: 2025-03-04
查看泰山之石的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2023-08-01 12:07
引用
引用第2樓cccccy于2023-08-01 09:06發表的  :
最后這個25A是怎么算出來的


系數是0.8,從這里來的25A.
千年之奴
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 102 點
下載積分: 192 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2021-06-09
最后登錄: 2025-03-09
查看千年之奴的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2023-08-03 10:08
謝謝各位大佬
塞外海島
不停的前進
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 492 個
工控威望: 639 點
下載積分: 1455 分
在線時間: 1660(小時)
注冊時間: 2012-10-05
最后登錄: 2025-03-13
查看塞外海島的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2023-08-06 20:38
工控這邊估計一下就是了,詳細計算配電設計的內容,可以參考配四
li19930121
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 866 個
工控威望: 2228 點
下載積分: 1241 分
在線時間: 411(小時)
注冊時間: 2019-02-12
最后登錄: 2025-03-13
查看li19930121的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2023-08-12 09:06
按照單項負荷超過總負荷的15%,需要將單項負荷轉換成三相負荷計算P3=根號3P,算出有效總負荷,總負荷=有效總負荷/0.8,I=P/根號3*U 得出電流 然后選型電纜
[ 此帖被li19930121在2023-08-12 10:48重新編輯 ]
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2483 個
工控威望: 1779 點
下載積分: 83784 分
在線時間: 1529(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-12-31
查看pretco123的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2023-08-24 15:25
因實際還要考慮到設備的運行環境和工作溫度,適當的優化計算公式,主要是要參照影響安全運行的因素,還有設備的運行狀態等等所實際上三相五線中ABC各相的相電流和線電流肯定會有所上升,4.5KW.A相、B相2000.C相1000.取其平均值,約為6KW計算電流約為12安培左右。再考慮電線鋪設方式不同,安全電流的大小也不同,明線比暗線安全電流大,鐵管比PVC管安全電流也大。還有預留日后的增加輔助設備和其他設備等,取瞬間最大電流16安培參考值選型。

主站蜘蛛池模板: 国产精品日韩在线观看 | 亚洲国产精品网 | 国产精品二区高清在线 | 日本国产高清色www视频在线 | 亚洲第一永久色 | 欧美伊人久久久久久久久影院 | 国产成人性色视频 | 99热碰 | 国产欧美一区二区精品久久久 | 护士的小嫩嫩好紧好舒服 | 91久久福利国产成人精品 | 国产精品极品 | 国产色视频网站 | 青草久久精品亚洲综合专区 | 暖暖 免费 高清 日本 在线1 | 高h校花| 国产午夜大片 | 啊好大好爽 | 人妖巨茎video| 日本中文字幕在线视频 | 国产精品探花一区在线观看 | 麻豆自拍 | 精品在线视频一区 | 欧美日韩国产另类一区二区三区 | 免费观看国产精品 | 日韩欧美在线看 | www.毛片在线观看 | 亚洲国产成人超福利久久精品 | 欧美成人v视频免费看 | 欧美国产精品久久 | 婷婷丁香色综合狠狠色 | 日本视频免费在线观看 | 日产精品一卡2卡三卡4乱码久久 | 蜜桃破解版免费看nba | 久久丫线这里只精品 | 日产乱码卡1卡2卡三免费 | 欧美折磨另类系列sm | 美女毛片在线 | 国产精品免费网站 | 99久久香蕉国产线看观香 | 欧美xxxbrazzers|