一区二区三区成人-一区二区三区www-一区二区三区 日韩-一区二区日韩欧美-一区二区日韩精品中文字幕-一区二区日韩

  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go
longergkrjy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 257 點
下載積分: 37273 分
在線時間: 433(小時)
注冊時間: 2015-08-11
最后登錄: 2025-01-08
查看longergkrjy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-03-17 22:46
一臺s7-1500帶了ET200SP了,然后怎么再與另臺S7-1500通訊,兩臺S7-1500都帶有ET200SP了,那么他們如何互相訪問,目前都是以太網通訊。
戇獅
廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 486 點
下載積分: 1462 分
在線時間: 593(小時)
注冊時間: 2010-08-06
最后登錄: 2025-01-02
查看戇獅的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-03-17 22:59
PLC間用S7連接通訊
廣州夏譜  工控專家 林生 13602663187 專業自動化設備開發,全實操自動化培訓
longergkrjy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 257 點
下載積分: 37273 分
在線時間: 433(小時)
注冊時間: 2015-08-11
最后登錄: 2025-01-08
查看longergkrjy的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-03-17 23:34
編譯通不過,提示鏈接接口位于不同子網中,請使用路由器連接本地接口
longergkrjy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 257 點
下載積分: 37273 分
在線時間: 433(小時)
注冊時間: 2015-08-11
最后登錄: 2025-01-08
查看longergkrjy的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2023-03-17 23:37
PLC1與ET200SP通訊是PN/IE_1,PLC2與ET200SP鏈接是PN/IE_3,如果PLC1與PLC2采用S7連接,編譯就提示要加路由器了
情深深雨蒙蒙
If you don't forget your o
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 902 個
工控威望: 961 點
下載積分: 17249 分
在線時間: 271(小時)
注冊時間: 2019-04-14
最后登錄: 2025-01-04
查看情深深雨蒙蒙的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2023-03-18 09:00
沒有加交換機么
不忘初心,方得始終;初心易得,始終難守。三更莫貪色;半夜不戀食。
frostspirit
真空行業十余年,專業PVD設備。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 139 點
下載積分: 2406 分
在線時間: 318(小時)
注冊時間: 2019-01-25
最后登錄: 2025-01-08
查看frostspirit的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2023-03-18 09:11
2個PLC在不在一個網段里,有的1500PLC是有雙網口的,不同IP,所以要檢查一下
reveriexue
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 8508 點
下載積分: 3583 分
在線時間: 230(小時)
注冊時間: 2012-05-12
最后登錄: 2025-01-09
查看reveriexue的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2023-03-18 09:14
走PNIO啊,可以把另一臺配置為另一臺的IO從站,這樣可以通訊
qll72368
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 324 個
工控威望: 2027 點
下載積分: 4083 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2021-11-30
最后登錄: 2025-01-09
查看qll72368的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2023-03-19 09:05
最好使用現有網絡,兩邊同時修改組態和程序,做PN通訊或OUC通訊,跨網需要路由器
如果不允許雙方同時修改組態,可以考慮S7單邊通訊
yiyang1
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 307 個
工控威望: 452 點
下載積分: 1182 分
在線時間: 396(小時)
注冊時間: 2012-11-11
最后登錄: 2025-01-09
查看yiyang1的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2023-03-19 10:44
典型應用,PLC要搞雙網卡,或者重新配置兩個1500
一心工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 244 個
工控威望: 365 點
下載積分: 1362 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2018-06-02
最后登錄: 2025-01-07
查看一心工控的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2023-03-20 11:35
同品牌的PLC之間應該很好處理,一般都有CPU之間的簡單通訊,提供幾個PLC之間通訊的案例(基于IGT-DSER):
PLC之間通訊案例.rar (3135 K) 下载次数:135
玉機之
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 150 點
下載積分: 750 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2021-06-06
最后登錄: 2024-12-06
查看玉機之的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2023-03-20 12:12
加個交換機 設置IP地址不可以嗎
xlw415
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 150 個
工控威望: 1544 點
下載積分: 14381 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2021-08-19
最后登錄: 2025-01-09
查看xlw415的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2023-03-21 08:41
10樓方法好.
全部PLC和遠程IO都連接到同一個交換機,設置各自不同的IP地址,相同的子網掩碼
1. PLC與PLC間走S7通訊
2. 主PLC做主站帶其下的200SP,另一個PLC做智能設備(遠程IO主站,帶其下的200SP從站)
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go

主站蜘蛛池模板: 91久色| 外国a级片| 高清麻生希在线| 色综合 成人| 精品久久免费观看| 60老妇性xxxxhd| 色综合久久中文字幕网| 精品国产一区二区| 1024国产精品视频观看| 天天草天天| 日韩香蕉视频| 九九九精品视频| 久久精品亚洲牛牛影视| 久久精品国产久精国产果冻传媒| 小女生RAPPER入口| 春意影院午夜爽爽爽免费| 99网站在线观看| 臀控福利大臀的网站| 美女岳肉太深了使劲| 超级碰在线视频| 98免费视频| 国产伦精一区二区三区视频| 亚洲国产精品日本无码网站| 色吧导航| 日本玖玖视频| 国产一区二区三区四卡| 506070老熟肥妇bbwxx视频| 色综合色狠狠天天综合色hd| 午夜影院c绿象| 欧美a级完整在线观看| 国产在线伊人| 国产精品秒播无毒不卡| 国精品午夜dy8888狼人| 日韩一级片免费观看| 日本精品欧洲www| 天天欲色成人综合网站| 日本大片免aaa费观看视频| 狠狠插入| 国产在线乱子伦一区二区| 91桃色网站| 国产精品视频久久|